Dobór agregatu VRF

15 Odpowiedzi, 9541 Wyświetleń

Rapero700

  2016-10-08, 11:21:14
Użytkownik
#1
Mam agregat zewnętrzny ARV-H250 firmy AUX o mocy chłodniczej 25,2kW, a wszystkie jednostki wewnętrzne maja 31,8kW. Czy moc agregatu nie jest za mała?
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-10-08, 11:27:23
Użytkownik
#2
Sprawdzałem w katalogu, że moc jednostek wewnętrznych podłączonych do tego agregatu może wynosić do 130% mocy agregatu czyli 32,76kW czyli jestem na styku ale agregat powinien działać
  • Odpowiedz

obser

  2016-10-08, 13:21:36
Top użytkownik
#3
Szybka odpowiedź,to się liczy Smile
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-10-08, 13:40:34
Użytkownik
#4
Czyli dobrze mówię tak?
  • Odpowiedz

obser

  2016-10-08, 13:52:27
Top użytkownik
#5
Rapero,a tak zapytam miałeś w życiu jakieś doświadczenia z klimatyzacją,czy startujesz?
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-10-08, 14:23:45
Użytkownik
#6
startuje
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-10-08, 14:33:00
Użytkownik
#7
Moim zdaniem będzie to chodziło bo mieści się w granicach przewymiarowania do agregatu zgodnie z kartką katalogową
  • Odpowiedz

obser

  2016-10-08, 14:34:01
Top użytkownik
#8
To zacznij od podszkolenia się u kogoś z doświadczeniem,bo z twoich postów wynika,że spadniesz z wysoka.Jak masz jakieś roboty nagrane znajdź wspólnika z wiedzą,bo się przejedziesz i to na ostro.Zaczynać od VRF,ładną poprzeczkę sobie postawiłeś,ale uwierz minie nie podołasz,wpakujesz kasę i tyle.
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-10-08, 14:40:18
Użytkownik
#9
Potrzebuje tylko potwierdzenia czy będzie to działało. Zamawiający podał odgórnie, że ma ma być agregat o takiej mocy i ale mocy jednostek wewnętrznych nie podał, mam tylko rzuty. Na podstawie rzutów dobrałem klimy tak że suma mocy jednostek wychodzi tyle o w poprzednim poście podałem. Ale się zastanawiam czy to zadziała. Czy nie lepiej dać większego agregatu. Choć teoretycznie powinny to chodzić bo przewymiarowanie tego agregatu wynosi 130%
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-10-08, 19:41:28
Top użytkownik
#10
Rapero700 napisał(a):Potrzebuje tylko potwierdzenia czy będzie to działało. Zamawiający podał odgórnie, że ma ma być agregat o takiej mocy i ale mocy jednostek wewnętrznych nie podał, mam tylko rzuty. Na podstawie rzutów dobrałem klimy tak że suma mocy jednostek wychodzi tyle o w poprzednim poście podałem. Ale się zastanawiam czy to zadziała. Czy nie lepiej dać większego agregatu. Choć teoretycznie powinny to chodzić bo przewymiarowanie tego agregatu wynosi 130%

To daj większy agregat i po kłopocie. To przewymiarowanie producenci dopuszczają , ale ja nie zalecam.
  • Odpowiedz

Haurox91

  2016-10-08, 19:44:51
Użytkownik
#11
A podobno szara strefa miała zniknąć haha Big Grin. Dobra zmiana.
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-10-08, 19:52:04
Użytkownik
#12
Problem w tym, że agregat o takiej mocy narzucił odgórnie Zamawiający. Dobrałem jednostki wewnętrzne na podstawie powierzchni klimatyzowanych pomieszczeń. W nie których przypadkach dałem trochę na zapas większe jednostki, ale nawet jak dam mniejszą jednostkę nie wiele mi to zmniejszy moc wszystkich jednostek, a mianowicie

31m2 - 3,5kW
25,9m2 - 2,8kW
21,6m2- 2,2kW
19,8m2 - 2,2kW
19m2 - 2,2kW
16,5m2 - 2,2kW
24,3m2- 2,8kW
26,7m2 - 2,8kW
16,7m2 - 2,2kW
17,6m2 - 2,2kW
17m2 - 2,2kW
19m2 - 2,2kW
12m2 - 2,2kW
  • Odpowiedz

obser

  2016-10-09, 14:37:43
Top użytkownik
#13
Oj Rapero , dasz się chyba wkopać,albo sporządzisz z Zamawiającym odpowiednią umowę,załacznikami będą karty katalogowe urządzeń na które on wyrazi zgodę.Inaczej to niewidzę,i też trudno im będzie coś takiego napisać.Woogłe jak czytam Twoje posty to dla mnie harcore.Widzę jasno,że żadnego pojęcia o temacie nie masz,a rzucasz się na głęboką wodę.Obyś nie utonął.Bo coś mi tu pachnie,że ktoś chce Cię na minę wprowadzić.Odpuść sobie,z info z forum,bo Ci nikt nire pomoże,bo te dane co podajesz nie są podstawą dla określenia np.wydajności , Nieraz pomieszczenie 24m2 potrzebuje 3,5 kW,a 31 starczy 2,2 kW.Powierzchnia i kubatura to nie wszystko. Ale jak już masz ten agregat to zakładaj,odejrzyj,może nawet założysz wszeszie 2,2 kW i będzie chodzić.Nawet nie wiemy,czy grzanie,czy chłodzenie.Szkoda Twojego czsu,aby się tu pytać,trzeba zrobić wizję lokalną,obliczyć zapotrzebowanie.Chcesz zarobić,a ktoś za Ciebie ma wróżyć z fusów?
A działalność gospodarczą chociaż posiadasz,bo nie wierzę,że jako osoba i firma uprawnienia FGAZ posiadasz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-09, 14:40:05 przez obser.)
  • Odpowiedz

adjurek

  2017-04-26, 14:16:31
Nowy użytkownik
#14
Jeśli przwymiarujesz i wszystko się włączy na raz to po 2 latach padnie sprężarka w najlepszym wypadku a jeśli bedzie si nie wyrabiać to pan do ciebie zadzwoni 3 razy dziennie i powie że jest za ciepło i weż pan napra tę klimę Big Grin
  • Odpowiedz

woman

  2017-04-28, 05:41:04
Nowy użytkownik
#15
Rapero700 napisał(a):Problem w tym, że agregat o takiej mocy narzucił odgórnie Zamawiający. Dobrałem jednostki wewnętrzne na podstawie powierzchni klimatyzowanych pomieszczeń. W nie których przypadkach dałem trochę na zapas większe jednostki, ale nawet jak dam mniejszą jednostkę nie wiele mi to zmniejszy moc wszystkich jednostek, a mianowicie

31m2 - 3,5kW
25,9m2 - 2,8kW
21,6m2- 2,2kW
19,8m2 - 2,2kW
19m2 - 2,2kW
16,5m2 - 2,2kW
24,3m2- 2,8kW
26,7m2 - 2,8kW
16,7m2 - 2,2kW
17,6m2 - 2,2kW
17m2 - 2,2kW
19m2 - 2,2kW
12m2 - 2,2kW

Dobór jednostek wew. nie zależy tylko od wielkości pomieszczenia ;-)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa