Siemka

Jest moze jakis program który umożliwi mi dobór odpowiednich przewodów w agregacie skraplającym? Chodzi mi o dobór odpowiedniej średnicy uwzględniając długość itp
  • Odpowiedz

Luk@sz1

  2016-12-16, 07:58:10
Nowy użytkownik
#2
1. Coolselector 2 firmy Danfos
2. Solkane 8
  • Odpowiedz

wit

  2016-12-16, 09:08:51
Top użytkownik
#3
kartka i ołówek.
w nowocześniejszej wersji kalkulator.

Jak się umie tak -to się sięga po program komputerowy żeby troszkę czasu zaoszczędzić.
Ale najpierw trzeba wiedzieć co z czym i dlaczego -program komputerowy dobiera tak dobrze -jak prawidłowe dane i założenia się wpisze.
  • Odpowiedz

DawidW

  2016-12-19, 06:28:56
Użytkownik
#4
Programy nie pomogą jeśli nie wie się co założyć
  • Odpowiedz

lajne

  2016-12-20, 14:40:15
Nowy użytkownik
#5
Zainstaluj sobie coolselectora, wejdź do zakładki "elementy rurociągu" wpisz odpowiednie projektowane parametry instalacji chłodniczej.

Trzymaj się zalecanych prędkości oraz zwracaj uwagę na spadek ciśnienia.
Poczytaj trochę literatury.

np.
http://www.ee.put.poznan.pl/Studia%20pod...-chlod.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-12-20, 14:41:58 przez lajne.)
  • Odpowiedz

xlewoon

  2017-01-03, 21:15:47
Nowy użytkownik
#6
dziekuje bardzo za odpowiedzi, staram sie robic na kartce i sprawdzac w selecotrze.

Ale mam maly problem. Na przewodzie spręzarka-skraplacz mam takie przylacza

sprezarka 3/4
wlot do skraplacza 12mm

wedlug obliczeń wychodzi mi rurka 3/8 lub 10mm. W selectorze projekt dopasowalem pod sprezarke czyli pod system calowy (ANSI). i jak dobrac teraz redukcję miedzy przewodem a skraplaczem? skoro przewód mam calowy a wejście metryczne. Prędkość zgodnie z tabelami. Jak dobieram w CS2 to wyskakuje mi cos takiego (obrazek)

http://imageshack.com/a/img923/5061/LQL8i3.png


Dodam ze obliczenia robilem wg tego linku wyzej + Technika Chlodnicza Urlich. Proszę o pomoc gdyz jest to moj 1 projekt
  • Odpowiedz

mg

  2017-01-03, 22:24:36
Top użytkownik
#7
Dodaj adnotacje: ,,wykonać redukcję z 3/4' na 12mm'' i zrobione. Smile
  • Odpowiedz

xlewoon

  2017-01-08, 20:37:15
Nowy użytkownik
#8
a mam pytanie jeszcze. Jesli wyjscie ze sprezarki mam 3/4" a wedlug obliczen wychodzi mi ze przewod powinien miec dsrednicę 10mm to czy mogę taką zastosowac? czy mogę zredukować srednice do mniejszej? Czy to nie przeszkadza? to samo jesli chodzi o wlot ?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa