Szczelność w klimatyzacji

16 Odpowiedzi, 8741 Wyświetleń

pasik1002

  2017-04-16, 15:30:11
Nowy użytkownik
#1
Witam
mam do was takie pytanie byłem ostatnio na szkoleniu z lg i dowiedziałem się że w klimatyzacji w której jest już czynnik chłodniczy próbę szczelności rurociągu robimy max do 15bar ponieważ jak zrobimy 43bar tak jak to powinno być przy r410 azot może przedostać się do czynnika przez uszkodzenie zaworu odcinającego. Czy to prawda???
  • Odpowiedz

pasażer

  2017-04-16, 18:14:04
Nowy użytkownik
#2
Taa LG :lol: Proponuję nie puszczać azotu w instalację w której jest już czynnik Tongue
Jeśli czynnik jest w j.zew. odcięty zaworami problemu nie widzę, choć zastanawiam się czemu akurat 43 bar a nie 34 ? Cool
A na marginesie to daruj sobie LG oszczędzisz sobie kłopotów.
  • Odpowiedz

pasik1002

  2017-04-17, 06:37:15
Nowy użytkownik
#3
Oczywiście czynnik jest w jednostce zewnętrznej odcięty zaworami. Smile
  • Odpowiedz

bartek2700

  2017-04-17, 15:13:00
Użytkownik
#4
Pewnie tak mówią na szkoleniu ponieważ w LG nagminnie trafiają się zawory które przepuszczają czynnik.
  • Odpowiedz

Czesio

  2017-04-18, 15:40:29
Użytkownik
#5
Witam

Jest to prawda, jeżeli robimy próbę szczelności azotem 42bary np: lutowanej dużej instalacji VRF to najlepiej pominąć agregat. Przy małych instalacjach nie zawracamy sobie dupy 15bara starczy(a jak ktoś sobie zawraca niech pierwszy rzuci kamieniem)

Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
  • Odpowiedz

wacklim

  2017-04-18, 16:47:29
Nowy użytkownik
#6
my przeszliśmy na lokring i nie mamy już problemów ze szczelnością ...
  • Odpowiedz

Bolas

  2017-04-18, 17:33:30
Zaawansowany użytkownik
#7
No ja właśnie jestem w trakcie załatwiania zaciskarki więc niewiele mogę nt powiedzieć Big Grin
  • Odpowiedz

szulik4

  2017-04-18, 20:24:54
Nowy użytkownik
#8
Tak też mówią w Samsungu. Chodzi o to żeby nie robić próby szczelności gdy rury są już podłączone do agregatu. Chociaż wydaje mi się że taki zawór powinien wytrzymać ciśnienie 43 bar ale jak producent ostrzega o tym to pewnie puszczają.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2017-04-19, 06:29:17
Top użytkownik
#9
wacklim napisał(a):my przeszliśmy na lokring i nie mamy już problemów ze szczelnością ...
Przy splitach na lokring co ty za pierdoły opowiadasz ...
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Bolas

  2017-04-19, 20:17:29
Zaawansowany użytkownik
#10
Oczywiście że nie opłacalne bo sama kształtka to koszt kilku metrów rury ale ostatnio miałem taką sytuację gościowi pociągnęli rury zabudowali sufit i w jednym miejscu rurę załamali - nie ma możliwości spawania bo ciasno - więc zostaje tylko kosztowna naprawa.
  • Odpowiedz

HC

  2017-04-20, 18:17:36
Użytkownik
#11
Bolas napisał(a):Oczywiście że nie opłacalne bo sama kształtka to koszt kilku metrów rury ale ostatnio miałem taką sytuację gościowi pociągnęli rury zabudowali sufit i w jednym miejscu rurę załamali - nie ma możliwości spawania bo ciasno - więc zostaje tylko kosztowna naprawa.

Człowiek uczy się całe życie. Spawanie rur chłodniczych. Big Grin Bywają takie sytuację, ale mam takiego magika w firmę co nie wie, że gdzieś czegoś się nie da polutować i on to robi. "Miszcz"
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
  • Odpowiedz

Bolas

  2017-04-20, 19:24:29
Zaawansowany użytkownik
#12
Ponoć nie da się tylko parasola w pewnej części ciała otworzyć Big Grin
  • Odpowiedz

poniedzialkowski

  2017-04-20, 20:01:01
Nowy użytkownik
#13
Otworzyć to ponoć da radę ale zamknąć to nijak nie idzieSmile
  • Odpowiedz

mg

  2017-04-20, 20:06:43
Top użytkownik
#14
Potrafi przebić do JZ przez zawory przy takich ciśnieniach, to prawda. Lokringi w tym przypadku też nie pomogą.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-20, 20:07:27 przez mg.)
  • Odpowiedz

wac_klim

  2017-05-17, 20:14:37
Nowy użytkownik
#15
DBKlima napisał(a):
wacklim napisał(a):my przeszliśmy na lokring i nie mamy już problemów ze szczelnością ...
Przy splitach na lokring co ty za pierdoły opowiadasz ...

przy Splitach tez można używać lokringów
www.wacklim.pl
  • Odpowiedz

DBKlima

  2017-05-18, 06:20:23
Top użytkownik
#16
wac_klim osobiście dla mnie to głupota . Monter na drabinie lokringa używa :o świetny pomysł Big Grin :lol: :lol:
Człowieku można też ciągnikiem osiowym z naczepą pudełko zapałek wozić .

Do spliciaków bardziej :

https://www.youtube.com/watch?v=O5rgj-er-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=R1KWS14EYXQ
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa