Oszukanie czujnika temperatury w jednostce wewnętrznej.

10 Odpowiedzi, 13207 Wyświetleń

kamil.szymczak

  2017-06-02, 22:20:11
Użytkownik
#1
Witam,
Temat dość prosty, jednak nie dla mnie, próbuje oszukać czujnik temperatury jednostki wewnętrznej. Teraz mam pytanie jak to najlepiej i najprościej zrobić? zamienić czujnik temperatury powietrzna zaciąganego na rezystor z odpowiednią rezystencją? dobrze myślę?
  • Odpowiedz

stoo

  2017-06-02, 22:40:28
Użytkownik
#2
Ja kiedyś zrobiłem tak jak mówisz i zdało egzamin.
  • Odpowiedz

pasażer

  2017-06-03, 14:43:18
Nowy użytkownik
#3
ja również potwierdzam Big Grin
  • Odpowiedz

HC

  2017-06-03, 14:51:43
Użytkownik
#4
kamil.szymczak napisał(a):Witam,
Temat dość prosty, jednak nie dla mnie, próbuje oszukać czujnik temperatury jednostki wewnętrznej. Teraz mam pytanie jak to najlepiej i najprościej zrobić? zamienić czujnik temperatury powietrzna zaciąganego na rezystor z odpowiednią rezystencją? dobrze myślę?

Prosta sprawa. Zobacz jaki masz czujnik charakterystykę w DTR PTC czy NTC , wstaw rezystor odpowiadający 23 st.C jeżeli chcesz żeby chłodziło. Tylko zobacz jakie to pomieszczenie, bo pojawia się kwestia obciążenia cieplnego pomieszczenia, żeby ktoś z temperaturą nie przeginał bo zalodzi wymiennik bo czujnik cały czas będzie widział 23 st a kompresor nasuwał na jakimś tam procencie mocy (INV) lub 100% ON/OFF
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2017-06-03, 16:08:32
Użytkownik
#5
HC napisał(a):
kamil.szymczak napisał(a):Witam,
Temat dość prosty, jednak nie dla mnie, próbuje oszukać czujnik temperatury jednostki wewnętrznej. Teraz mam pytanie jak to najlepiej i najprościej zrobić? zamienić czujnik temperatury powietrzna zaciąganego na rezystor z odpowiednią rezystencją? dobrze myślę?

Prosta sprawa. Zobacz jaki masz czujnik charakterystykę w DTR PTC czy NTC , wstaw rezystor odpowiadający 23 st.C jeżeli chcesz żeby chłodziło. Tylko zobacz jakie to pomieszczenie, bo pojawia się kwestia obciążenia cieplnego pomieszczenia, żeby ktoś z temperaturą nie przeginał bo zalodzi wymiennik bo czujnik cały czas będzie widział 23 st a kompresor nasuwał na jakimś tam procencie mocy (INV) lub 100% ON/OFF

Witam, czyli jednak nie jest to takie skomplikowane, jak myślałem. Dziękuję za odpowiedzi.
Czemu akurat 23 st. C? Chodzi mi głównie o sterowanie mocą sprężarki, to chyba najprostszy, najmniej inwazyjny sposób, tak aby działała najmniejszą mocą, lub największą.
  • Odpowiedz

HC

  2017-06-04, 07:54:13
Użytkownik
#6
kamil.szymczak napisał(a):
HC napisał(a):
kamil.szymczak napisał(a):Witam,
Temat dość prosty, jednak nie dla mnie, próbuje oszukać czujnik temperatury jednostki wewnętrznej. Teraz mam pytanie jak to najlepiej i najprościej zrobić? zamienić czujnik temperatury powietrzna zaciąganego na rezystor z odpowiednią rezystencją? dobrze myślę?

Prosta sprawa. Zobacz jaki masz czujnik charakterystykę w DTR PTC czy NTC , wstaw rezystor odpowiadający 23 st.C jeżeli chcesz żeby chłodziło. Tylko zobacz jakie to pomieszczenie, bo pojawia się kwestia obciążenia cieplnego pomieszczenia, żeby ktoś z temperaturą nie przeginał bo zalodzi wymiennik bo czujnik cały czas będzie widział 23 st a kompresor nasuwał na jakimś tam procencie mocy (INV) lub 100% ON/OFF

Witam, czyli jednak nie jest to takie skomplikowane, jak myślałem. Dziękuję za odpowiedzi.
Czemu akurat 23 st. C? Chodzi mi głównie o sterowanie mocą sprężarki, to chyba najprostszy, najmniej inwazyjny sposób, tak aby działała najmniejszą mocą, lub największą.

23 st.C dlatego, że zakładam, że normatywna temperatura dla użytkownika to 21 st.C więc musi być jakaś DELTA T, żeby ci ruszyła automatyka w chłodzeniu. Nie dawałbym bym np. +30 st.C bo jak masz INV to będzie próbował iść na 100%, żeby szybko schłodzi pomieszczenie on ma taką logikę chłodzenia, a czujnik jest oszukany na, więc będzie na pitalał na 100% all the time. 23 st.C jest bezpiecznie, nawet jak ktoś ustawi sobie 17 st.C na żądanej temperaturze to praca inw będzie oscylować gdzieś w granicach 70% mocy.

Proponowałby wrzucić ten rezystor na 23.st.C i powiedzieć użytkownikowi niech sobie te 20 st.C ustawi, jak mu się za zimno zrobi to niech przesteruje tak po 1 st.C w górę i będzie ok. Analogicznie w drugą stronę.
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2017-06-04, 08:31:43
Użytkownik
#7
Kupię kilka rezystorów i będę się bawił, nie ma jakiś rezystorów z potencjometrem aby można było regulować oporność?
  • Odpowiedz

HC

  2017-06-04, 08:43:47
Użytkownik
#8
kamil.szymczak napisał(a):Kupię kilka rezystorów i będę się bawił, nie ma jakiś rezystorów z potencjometrem aby można było regulować oporność?

Zadzwoń do działu handlowego/technicznego firmy której produkcji jest tak klima i prześlą ci charakterystykę T® [st.C/ OHM) i będziesz o drazu wiedział co wstawić. Zazwyczaj są to czujniki PTC 100Ohm 1kOhm 10kOhm 100kOhm przy 20 st.C Ale to już trzeba sprawdzić
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
  • Odpowiedz

kamil.szymczak

  2017-06-04, 09:06:21
Użytkownik
#9
Mam DTR przed sobą Smile
  • Odpowiedz

Amfan

  2017-06-04, 17:54:41
Top użytkownik
#10
kamil.szymczak napisał(a):Kupię kilka rezystorów i będę się bawił, nie ma jakiś rezystorów z potencjometrem aby można było regulować oporność?
Rezystor nastawny
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.