Witam klubowiczów.
Ostatnio na serwisie uruchomiłem uszk. klimę. Urządzenie żle dobrane, najtańsze z półki pewnie ... za to w środku, za chińską obudową dobra sprężarka rotacyjna TOSHIBA zalana R22. Sreżarka pracowała na zwarciu i automatyka ją odstawiała po ok 30 sek. (zab. przeciążeniowe) Tak mogła działać ze trzy miesiące.
Teraz działa oki (prawie). Parametry pracy poprawne, przegrzanie w widełkach, w dolnej wartości, także oki.
Niepokoi mnie tylko wysoka temp pracy sprężarki - na obudowie jest 89 st C
co nie jest normalne. Powiedziałem klientowi ... co jest pięć
po uruchomieniu i jak pracuje żeby nie miał pretensji jak pochodzi z pół roku tylko.
Myślałem o zapchanym wcześniej filtrze co mogło spowodować awarie sprężarki ale urządzenie ma 14 mc ... z czego może 8 pracowało.
Ostatnio na serwisie uruchomiłem uszk. klimę. Urządzenie żle dobrane, najtańsze z półki pewnie ... za to w środku, za chińską obudową dobra sprężarka rotacyjna TOSHIBA zalana R22. Sreżarka pracowała na zwarciu i automatyka ją odstawiała po ok 30 sek. (zab. przeciążeniowe) Tak mogła działać ze trzy miesiące.
Teraz działa oki (prawie). Parametry pracy poprawne, przegrzanie w widełkach, w dolnej wartości, także oki.
Niepokoi mnie tylko wysoka temp pracy sprężarki - na obudowie jest 89 st C
co nie jest normalne. Powiedziałem klientowi ... co jest pięć
po uruchomieniu i jak pracuje żeby nie miał pretensji jak pochodzi z pół roku tylko. Myślałem o zapchanym wcześniej filtrze co mogło spowodować awarie sprężarki ale urządzenie ma 14 mc ... z czego może 8 pracowało.
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997