Spadek wydajności

16 Odpowiedzi, 13930 Wyświetleń

Fabians

  2008-07-27, 20:36:04
Nowy użytkownik
#1
Problem dotyczy układu typu split o mocy 7kW (jeden firmy Dospel drugi Mc Quay), a dokładniej temperatury osiąganej przez klimatyzatory (ok 11st.C.). Urządzenia przez kilka miesięcy działały prawidłowo... Na początku wszystko wskazywało na bardzo mocne zabrudzenia skraplacza, niestety nie pomogło. Ciśnienie podczas pracy po stronie gazowej 4,5 bara na freonie R 407. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, urządzenia pracują czasami po 24 h na dobę i czy przy silnym zabrudzeniu skraplacza mogło dojść do uszkodzenia sprężarki co spowodowało spadek jej wydajności?
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-28, 13:57:41
Moderator
#2
stwfanbud może byś się podzielił tą tabelką z nami Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

heineken72

  2008-07-28, 15:49:18
Użytkownik
#3
Fanians... sprężarka tak się szybko nie uszkadza. Nie ma możliwości jej zarżnąc w krótkim czasie nawet zakrywając wymiennik. Nie wiem jakie zabezpieczenia spreżaki mają Dospel ale kazda posiada klikson (prawie każda) ... bo ostatnio w jakimś chińskim wynalazku nie była zadnego zabezpieczenia przed uszkodzenieniem.

11 st na wydmuchu to troche mało danych... ale skoro widzisz różnice w pracy (kiedyś było lepiej mówisz) to oprócz ciśnienia zmierz także temperature na rurze gazowej
Oczywiście w tej samej danej chwili.

Z podanych wartości w wolnej chwilce, wylicze Ci przechłodzenie (czy jak kto woli przegrzanie)
Podaj tylko te dwie wielkości a coś pomyślimy.
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-28, 15:53:18
Moderator
#4
Skoro miałeś brudny skraplacz to może masz też brudną jednostk wewnętrzną ? . Wyczyść wszystko i potem jeszcze raz pomierz a poza tym weź pod uwagę panujące ostatnio warunki pogodowe bo być może jednostka jest trochę za mała w co raczej wątpię ale sprawdź te parametry co pisał
heineken72
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Fabians

  2008-07-28, 19:14:12
Nowy użytkownik
#5
Witam ponownie. Temperatura (Dospel) na rurce gazowej ok 2st.C, a na cieczy ok 22st.C.
Mc Quay: dla gazu ok 2st.C, cieczy 42st.C.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-07-28, 19:57:03
Moderator
#6
mało gazu
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-28, 20:13:48
Moderator
#7
11st nassaniu 4,5 bara ciśnienie i 2 st to chyba parownik brudny ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-28, 20:14:33 przez byniom.)
  • Odpowiedz

Artic

  2008-07-28, 20:32:01
Zaawansowany użytkownik
#8
mało gazu zapchany filtr lub się czynnik rozwarstwił.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

heineken72

  2008-07-28, 21:32:33
Użytkownik
#9
mało gazu to 95 % przypadków Smile w dalszym ciagu mało troszkę informacji .. czy i ile go ew. dopuscić.
kol. Fabians ... pomiar musi być w tym samym czasie bo z tego co piszesz to :
4,5 bara (a przy freonie 407 (czy raczej 407c) odpowiada to ok. 3st - nie chce mi sie schodzić popatrzeć na zegary)...
czyli 3 st (przeliczone z cisnienia 4,5 bara) - 2 st (temp z sącej) to wychodzi bezwzględne 1

a 1 to poniżej widełek a nie powyżej czyli freonu za dużo..
oczywiście to nie możliwe bo nikt ci w nocy po kryjomu nie dolał Wink
zrób pomiary jeszcze raz (zajmij sie na razie jednym urzadzeniem bo może stąd ten błąd
pow. pozdr. klubowicza
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  • Odpowiedz

Artic

  2008-07-29, 16:39:02
Zaawansowany użytkownik
#10
freonu 407c w większości wypadków nie dopuszczamy tylko odpompuwjemy to co jest w układzie i napełniamy nowym. Przy ładowaniu ważna sprawa ładujemy płynem.(bede powtarzał się bo może ktoś nie wiedzieć Smile )
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Fabians

  2008-07-29, 20:01:04
Nowy użytkownik
#11
Troszkę dużo rozbieżności... A co myślicie o tym by odzyskać freon z układu, a później policzyć i dopuścić na wagę nowego?
(pomiar był w tym samym czasie)
  • Odpowiedz

senior

  2008-07-29, 20:05:43
Zaawansowany użytkownik
#12
no a jak policzysz jaki skład chemiczny ma to co odessałeś?
  • Odpowiedz

Artic

  2008-07-29, 23:06:09
Zaawansowany użytkownik
#13
Fiabians to głupota!!
R407C
Mieszanina: 52% (w/w) (CF3-CH2F) 1,1,1,2-Tetrafluoreoetan (R 134A),
25% (w/w) (CHF2-CF3) Pentafluoroetanu (R125)
23% (w/w) (CH2F2) Difluorometanu (R32)

Powiedz który z tych składników ucieka przy ulocie???? i w jakich proporcjach???

jeśli mi na to odpowiesz to brawo.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Fabians

  2008-07-30, 19:34:04
Nowy użytkownik
#14
Koledzy miałem na myśli... policzyć i dopuścić na wagę nowego freonu a nie odzyskanego (senior). A co do wypowiedzi "Artica" to chyba za bardzo popadamy w skrajności i chyba nie oto chodzi.
  • Odpowiedz

Artic

  2008-07-30, 20:12:09
Zaawansowany użytkownik
#15
Nie Fabians lepiej tego nie testuj. tak z czystej praktyki piszę. mieszanie czynników zostawmy fabrykom Big Grin
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

senior

  2008-07-30, 20:43:24
Zaawansowany użytkownik
#16
no chyba, że wyskokowych..... :-)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa