Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej

3 Odpowiedzi, 2082 Wyświetleń

Dominik

  2018-06-17, 10:59:44
Gość
#1
Witam. Mam problem z odprowadzeniem skroplin z jednostki wewnętrznej, mianowicie mam ją powieszoną ok. 30 cm pod sufitem podwieszanym, a wszystkie rurki z zewnątrz idą nad sufitem. Czy jest możliwość założenia takiej pompki do skroplin i położenia jej nad sufitem, czy musi być zamontowana bezpośrednio w jednostce zewnętrznej. Bardzo prosił bym o rady i jaką najlepiej założyć pompkę. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Amfan

  2018-06-18, 14:16:20
Top użytkownik
#2
Pływak musisz pod urządzeniem , pompka może być wyżej.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-06-18, 14:59:43
Moderator
#3
Pływak montuje sie w urzadzeniu a nie pod
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa