Witam !

Czy jednostka zew. może być zainstalowana tuż pod podbitką dachową tj. ok 7cm pod nią ? Czy możecie podpowiedzieć mi jakie są min. odległości jed. zew. nad i z tyłu ?
  • Odpowiedz

jack63

  2018-08-08, 13:14:56
Zaawansowany użytkownik
#2
Jak chcesz go ugotować, to tak. Jak chcesz aby dobrze działał to nie. Znajdź w necie instrukcję montażową do jakiegokolwiek splita i czytaj, a nie zadawaj bezsensownych pytań.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-08-08, 19:15:46
Moderator
#3
Moze byc pod podbitka byle z tylu i z boku zachowac odleglosci od scian odpowiednie, jezeli za agregatem tylko sciana jedna min 20cm wystarczy
  • Odpowiedz

jack63

  2018-08-08, 20:38:53
Zaawansowany użytkownik
#4
A z góry? Kociołek gorącego powietrza fajnie służy?
  • Odpowiedz

adidas

  2018-08-09, 04:15:19
Nowy użytkownik
#5
Patrząc na typowe błędy przy montażu, to ten nie jest aż tak duży. Najważniejsze żeby był dopływ powietrza z pozostałych stron. Nie będzie żadnego kociołka, bo wentylator wymusi wymianę powietrza. Zadbaj o odsunięcie od ściany, bo niemal wszystkie klimatyzatory są montowane zbyt blisko.
  • Odpowiedz

jack63

  2018-08-09, 09:23:43
Zaawansowany użytkownik
#6
adidas napisał(a):Nie będzie żadnego kociołka, bo wentylator wymusi wymianę powietrza.
Nie wymusi. Prędkości 30 cm od wylotu z wentylatora są prawie zerowe, a gorące powietrze stara się unosić. Jak trafi na szerszy okap dachu, to robi się kręciołek powietrza napędzany wentylatorem. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Np. szerokości okapu dachu. Rodzaju dachu - dwuspadowy czy czterospadowy, a jak dwuspadowy to z której strony? Czy tej gdzie dach jest prostopadły do ściany czy tej gdzie dach się obniża ze swoim spadem.
To jak wygląda przepływ powietrza łatwo zauważyć ... będąc palaczem papierosów, choć lepiej użyć jakiegoś sztucznego dymu, jak na dyskotekach czy koncertach. Wtedy pięknie widać opisywane przeze mnie kociołki.
Do puki nie zrobi się takiej próby, to można sobie gdybać, że jest tak a nie inaczej.
Dlatego trzeba unikać zadaszeń nad klimatyzatorami.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa