MariOo napisał(a):Zmierz temperaturę nawiewu na najniższym/najwyższym biegu wentylatora j.w i temp. otoczenia nad jednostką Ustaw temp 16 stopni
Temperatura ustawiona na 16 stopni, 2 bieg z 5.
Temperatura pomieszczenia 23,6C, na polu 14C
termometrem elektronicznym mierzyłem temp. rurek/żeberek po ścągninęciu filtra i:
zaraz po włączeniu ok. 15C, temp. nawiewu podobnie. Słychać opisany szum (jakby bryzy morskiej), na wymienniku skrapla się woda.
po 5minutach temperatura sama z siebie rośnie do 16C
po ok. 15C minutach jest już ok. 17-18C. Opisywany szum ustąpił. Brak widocznej wilgoci na wymienniku która występowała przez kilka minut po włączeniu. Temp. nawiewu nawet nieco mniej ok 16-17C
Przełączyłem na 4ty bieg i temperatura spadła do ok. 16. Sam nawiew nieco mniej ok. 15C
Co najlepsze, gdy później przełączyłem z powrotem na 2gi bieg temp już się nie podnosiła a nawet spadła do 14C
Po blisko godzinie bez żadnych zmian z mojej strony temp nawiewu spadła do 13C, na wymienniku pojawiła się wilgoć.
Brak opisywanych wcześniej szumów.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

trzeba czytać tabliczki. Max low preasure a nie tylko jebać 40 bar bezmyślnie.