Inverter Gree pracuje jak on/off?

6 Odpowiedzi, 6306 Wyświetleń

mark5001

  2019-08-31, 13:27:16
Nowy użytkownik
#1
Witam serdecznie Panów.

Z moją klimatyzacją dzieje się coś nie tak.
Klimatyzacja Gree Lomo Luxury multisplit

Jednostka zewnętrzna - GWHD(24)NK6LO R32 7,1 KW

Test na jednym klimatyzatorze GWH(07)QB-K6DNB2A/I 2,1 kW (12,5 metra Sypialnia) - ale na drugim jest bardzo podobnie (Salon 60 metrów) GWH18QD-K6DNB2C/I 5,13 kW:

Ustawienie na klimatyzatorze 25 stopni, wentylator Auto, Śnieżynka - chłodzenie - drzwi zamknięte.
W pokoju przy wlocie do czujnika temperatura 27 - 28,5 stopni, na zewnątrz w cieniu 30 stopni
Po włączeniu klimatyzacji na watomierzu wskazanie wzrasta w ciągu ok pół minuty do 790 - 850 watt i tak utrzymuje się przez cały czas
Po ok 8 - 14 minutach na Wlocie czujnika temperatury, na termometrze panelowym https://sklep.avt.pl/media/products/f63c...1553172520 - temperatura spada do 22,6 stopni i kompresor momentalnie się Wyłącza i na watomierzu moc spada z ok 800 watt na jakieś 34 Watt - To jest moc pobierana przez wentylator w jednostce wewnętrznej.

W neutralnym miejscu w pokoju jest wtedy 20,6 stopnia.

Następnie temperatura rośnie do ok 25 stopni przy wlocie - kompresor znów się włącza i ponownie dobija do ok 800 watt i działa przez kolejne prawie 10 - 12 minut z tą samą mocą ok 800 watt, temperatura spada do ok 22,6 stopni - i tak Cyklicznie - testowane przez ok 4 godz.

A jeśli ustawię klimę na 24 stopnie to czasami kompresor przez długi czas działa i mocno wyziębia pomieszczenie - na wlocie jest nawet ok 21,4 stopnie a na termometrze w neutralnym miejscu zdarzało sie ze spadło do 19,7 stopnia.

Efekt jest nieprzyjemny, gdyż w pokoju jest raz zimno, raz gorąco Smile

Cała idea Invertera w moim rozumieniu jest taka, że po schłodzeniu pomieszczenia temperatura jest utrzymywana na mniej więcej stałym poziomie a sprężarka płynnie zmniejsza lub zwiększa częstotliwość.

Czy spotkaliście się z takim problemem? i Jakie mogą być potencjalnie przyczyny takiej pracy urządzeń?

Jedyne co mi przychodzi do głowy to minimalna moc sprężarki, ale nigdzie w necie nie mogę znaleźć dla zewnętrznej min/nom/max - jedynie w katalogach jest moc nominalna 2.0 KW

W załączniku podgląd temperatur w momencie wyłączenia kompresora.

Pozdrawiam serdecznie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-08-31, 22:39:23 przez mark5001.)
  • Odpowiedz

mark5001

  2019-09-02, 14:34:33
Nowy użytkownik
#2
Ok dzwoniłem do FREE Polska

Dowiedziałem się że faktycznie ta sprężarka może zejść na minimum ok 800 watt i jako inverter dąży do jak najdłuższej pracy by jej nie przerwać - dopiero jak temperatura przekroczy jakąś tam ustawioną przez producenta krytyczną wartość to algorytm ją wyłącza... GWH(07)QB-K6DNB2A/I to najmniejsza moc chłodnicza z Gree.

Teraz pytanie - czy na obecną chwilę da się coś z tym zrobić? Są jakieś sposoby by jakoś walczyć z przewymiarowaniem?

Jeśli nie to czy żywotność takiej sprężarki w takich warunkach pracy drastycznie spadnie? (Sprężarka płynnie rusza i płynnie się wyłącza)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-09-02, 14:36:19 przez mark5001.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2019-09-02, 14:48:18
Top użytkownik
#3
Jeśli twierdzą ,że urządzenie jest przewymiarowane to otwórz okno w ciepły dzień lub wstaw mały grzejnik i włącz klimatyzację . Poeksperymentuj z ustawieniem prędkości wentylatora i temperatury i sprawdź wtedy jak jest z poborem prądu.
  • Odpowiedz

mark5001

  2019-09-02, 14:55:39
Nowy użytkownik
#4
Jeśli otworzę drzwi na korytarz to w pokoju aż tak nie wyziębia a sprężarka pracuje cały czas na minimum bez wyłączania.

Tylko w momencie kiedy drzwi są zamknięte tak się dzieje.

Jeszcze powtórzę pytanie - czy żywotność takiej sprężarki w takich warunkach pracy drastycznie spadnie?
  • Odpowiedz

Amfan

  2019-09-03, 19:41:27
Top użytkownik
#5
Ustaw wentylator na niskie obroty. Integralną ale zewnętrzną częścią spreżarki jest układ tranzystorów mocy. I one też nie lubią startów. Zazwyczaj od jednego psuje się drugie
W on/ off to albo padało uzwojenie albo styki na styczniku wypalały starty. Gwarancję przetrzyma.
  • Odpowiedz

Tomm

  2019-12-27, 09:42:04
Użytkownik
#6
Totalnie przewymiarowane. Jak chodzą oba wewnętrzne to pewnie jest OK ?
Na jednym w sypialni to pewnie masz ze 3kW mocy chłodniczej - to sporo.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa