czy to jest prawidlowe

12 Odpowiedzi, 12853 Wyświetleń

darfa

  2006-08-19, 20:14:10
Nowy użytkownik
#1
Posiadam klime split mocy 2kw , pracuje w pomieszczeniu ok 20mkw. Po wlaczenu dlugo trzeba czekac na zimne powietrze ok 10min , kiedy otworzylem filtr zobaczylem ze gorna czesc wymiennika jest zaszroniona a pozostala czesc nawet nie byla zimna . Czy to jest normalne czy moze jest cos zle podlaczone ( odpowietrzone) , klima zostala zamontowana tydzien temu. Powietrze wychodzace ze splity nie jest zbyt zimne.

darfa
  • Odpowiedz

awax

  2006-08-19, 21:21:05
Top użytkownik
#2
Witam
Najprawdopodobniej montażu dokonała osoba nie posiadająca świadectwa kwalifikacji i układ jest nieszczelny lub został nieprawidłowo napełniony.
Potrzebna interwencja serwisu.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

darfa

  2006-08-20, 06:54:31
Nowy użytkownik
#3
Instalacje przeprowadzal instalator klimatyzacji , wiec powinien to zrobic chyba dobrze. Jesli uwazacie ze to jest niprawidlowo to sciagne go do poprawki. :?
  • Odpowiedz

YN

  2006-08-20, 08:01:15
Użytkownik
#4
Panie "awaks"
Zamiast pisać (poradzać bełkotliiwe... może jest nieszcelność... ???), żeby "darfa" sprowadziła serwis, warto byłoby podpowiedzieć jakąś sensowną informację np. zbyt mało czy zbyt dużo czynnikia chłodniczego!!! ??? ...
A jeśli chodzi o uprawnienia to niech Pan spojrzy na swoje wcześniejsze (z wczoraj) teksty na tym PORTALU. Czy to nie jest chore???
  • Odpowiedz

awax

  2006-08-20, 10:51:40
Top użytkownik
#5
Cytat:Panie "awaks"
Zamiast pisać (poradzać bełkotliiwe... może jest nieszcelność... ???), żeby "darfa" sprowadziła serwis, warto byłoby podpowiedzieć jakąś sensowną informację np. zbyt mało czy zbyt dużo czynnikia chłodniczego!!! ??? ...
A jeśli chodzi o uprawnienia to niech Pan spojrzy na swoje wcześniejsze (z wczoraj) teksty na tym PORTALU. Czy to nie jest chore???

Panie "ekspert"przeczytaj swój tekst i może zrozumie Pan słowa "bełkotliwie" i "chore".
Co do wcześniejszych tekstów to EKSPERT PORTALU zamienił się w polityka i unika podania konkretnej odpowiedzi na pytanie o nieistniejący przepis ,który przywoływał.

Do "darfy"myślę,że wskazywane przeze mnie prawdopodobieństwo nieszczelności jest jednoznaczne ze zbyt małą ilością czynnika.
Wybacz ,ale nie mogę Ci poradzić abyś kupił zestaw manometrów,stację odzysku,czynnik chłodniczy,wykrywacz nieszczelności itp.i samodzielnie zdiagnozował usterkę.
Naprawa musi w tym przypadku zostać przeprowadzona przez specjalistyczny zakład ,tym bardziej,że zostanie to z pewnością wykonane w ramach gwarancji.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

YN

  2006-08-20, 11:05:19
Użytkownik
#6
Panie "awax"
Jakie powinny bć prawidłowe ciśnienia w przewodzie tłocznym i ssawnym gwarantujące prrawidłowe działanie układu klimatyzacyjnego, zakładamy że jest R407 lub R410. Ciekawe .... prawda?
  • Odpowiedz

Andrzej Molicki

  2006-08-20, 11:05:39
Nowy użytkownik
#7
Z własnej raczej marnej praktyki to co napisał kolega "awax" jest najbardziej prawdopodobne i szanowny inż "Ekspert" nie bardzo ma się o co obruszać .Jest żeczą nagminną że większość pseudo montarzystów nie umie poprawnie obciąć i zakielichować rurek a niechlujne wykonanie tej czynności owocuję właśnie takimi oto skutkami że czynnik stopniowo ucieka .Nie sądzę żeby ktoś kto zakładał ten klimatyzator nabił za mało czynnika bo wymienione objawy występowały by odrazu po rozruchu a nie po jakimś czasie. Trzeba wezwać instalatora i niech poprawi co S*******ił i w żadnym wypadku nie należy mu płacić ani żłotówki !!!!! Bo jest to ewidentna wina wykonawcy który powinien brać odpowiedzialność za to co wykonał.
  • Odpowiedz

YN

  2006-08-20, 11:31:37
Użytkownik
#8
Szanowny Panie Andrzeju
Dziękuję za wyrozumiałość i na prawdę nie obruszam się w dyskusjach, szczególnie średnio technicznych ??.
Mam nadzieję, iż nie będziemy prowadzili na łamach PORTALU dziwnych dyskusji niezdrowo prowokowanych przez Pana awax'a.
A teraz kilka informacjii - ... dla Pana, związanych z tylko tym, o czym Pan nadmienił.
Cięcie rurek miedzianych TYLKO nożycami ktrążkowymin (w instalacji nie ma opiłków miedzi) - być może w tym przypadku dostał się do zaworu rozprężnego wiór miedziany z nieprawidłowo ciętej rury miedzianej. Jest to mało prawdopodobne ze względu na minimalne średnice rur (myślę że 6,0/14,0mm), ale jest to bardzo możliwe.
2. Kielichowanie - tylko odpowiednim przyrządem (kielicharką), na wymiar średnicy króćca łącznego.
A tak na margginesie ... nie wiemy jakie mają być te ciśnienia ...
Uprawnienia też są konieczne .. prawda?
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

awax

  2006-08-20, 18:45:39
Top użytkownik
#9
Brawo.
W klimatyzatorze 2 KW rurka 14?,zawór rozprężny?
W kwestii ciśnień proszę o podanie temp.zewnętrznej i temperatury powietrza dopływającego do jednostki wewnętrnej.
Nie ma Pan Panie Ekspercie zielonego pojęcia o praktyce w tej dziedzinie.
  • Odpowiedz

darfa

  2006-08-20, 20:26:45
Nowy użytkownik
#10
Instalator posiadal odpowiednie narzedzia , lecz z kielicharka mial problem (jakis kiepski model) kielichy wychodzily takie sobie.
Rurki to 6 i 10 mm , odleglosc od splitu do spraezarki ok 4m w jednym poziomie ( moze split nizej o 10 -20cm).
Temperatura na zewnatrz 28 C w pomieszczeniu 26 C ( ustawiona 23) budynek o dobrej termice , brak duzych okien , sprezarka umieszczona w cieniu na polnocnej scianie. Co jeszcze mozna sprawdzic zanim wezwe servis. Odpowietrzanie odbywalo sie na zasadzie wypchniecia powietrza przez czynnik ok 3sek (moze jest zapowietrzony) czynnik R410a

df
  • Odpowiedz

Andrzej Molicki

  2006-08-21, 05:23:14
Nowy użytkownik
#11
A więc widać że człowiek który to zakładał to po prostu chałupnik
typu /złota rączka /który po wyjsciu od pani 2 godziny pużniej spawał furtkę kladł panele kafelki i etc.
Jeżeli chodzi o chłodnictwo mogę śmiało nazwać siebie laikiem bo fachowcem to będę za jakieś kilka lat chociaż od kilku lat zajmuję się hydrauliką i ciepłownictwem. Niestety wypchnięcie powietrza przy pomocy czynnika niesie za sobą czesto takie następstwa i nikt rozsądny mający choćby szczątkową wiedzę nie stosuje takiego sposobu .Jeżeli instalator nie posiadał pompy próżniowej nie powinien się zabierać za jakiekolwiek prace z układami chłodniczymi.
  • Odpowiedz

darfa

  2006-08-25, 08:04:06
Nowy użytkownik
#12
Sprawa rozwiazana , dodano czynnika i klima chodzi jak zloto. Wszystkie polaczenia sa szczelne mozliwe ze fabrycznie bylo za malo czynnika i potem go zaczelo brakowac.
darfa
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa