Pobór prądu rozruchowego.

5 Odpowiedzi, 3511 Wyświetleń

krzymyt

  2020-03-04, 06:50:11
Nowy użytkownik
#1
Witam. Jaki jest prąd rozruchowy silnika inverter KAISAI 3,5 kW +WIFI.
Albo może z tej strony czy silnik inverter włącza się od razu na 100% wydajności
czy też jego rozruch jest od 0% do 100%
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-03-04, 06:51:16 przez krzymyt.)
  • Odpowiedz

jack63

  2020-03-04, 07:16:50
Zaawansowany użytkownik
#2
Największe udary prądowe są podczas ładowania kondensatorów filtrujących na płycie invertera podczas włączania JZ do sieci. Jednak w większości konstrukcji są układy ten prąd ograniczające
Po włączeniu urządzenia np. z pilota, silnik sprężarki nigdy nie startuje na max prędkość tylko z reguły od małej prędkości do wartości zależnej od różnicy między nastawą a wartością zmierzoną temperatury powietrza zasysanego przez JW. Po prostu układ sterowania musi się "ogarnąć".
Ogólnie rzecz biorąc invertery "kopią" sieć zasilającą dużo mniej niż urządzenia on/off.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-03-04, 07:17:24 przez jack63.)
  • Odpowiedz

krzymyt

  2020-03-04, 08:06:25
Nowy użytkownik
#3
Dziękuję za szybką odpowiedź. Na elektryce za bardzo się nie znam i dlatego pytam.
Mieszkam w bloku przedlicznikowe zabezpieczenie mam 25 A moc zamówiona to 4 kW założony nowy licznik.
Czy elektrownia jest w stanie namierzyć mnie ,że pobieram ponad 4 kW.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące zabezpieczenia klimy czy zamiast B16 mogę założyć zwykły bezpiecznik topikowy 16A ? W skrzynce mam wolne miejsce więc bym z niego skorzystał.
  • Odpowiedz

obser

  2020-03-04, 09:12:35
Top użytkownik
#4
Namierzyć? Jak, tylko pilnują byś nie podmienił bezpieczników na większe. Bezpiecznik spokojnie wystarczy taki topikowy.
  • Odpowiedz

simx

  2020-03-04, 17:01:26
Nowy użytkownik
#5
Przy układzie inwerterowym o mocy nominalnej 3,5 kW pobierany prąd z sieci zasilającej nie powinien przekraczać 6A (co przekłada się na moc poniżej 1,5 kW). Przekroczenia poboru prądu powyżej 4 kW nie powinieneś się obawiać - standardowo stosowane zabezpieczenia na obwodach gniazd elektrycznych oraz tego typu urządzeń mają wartość nominalną 16A, co odpowiada mocy około 3,6 kW).

Nowoczesne liczniki energii elektrycznej mogą rejestrować wartości szczytowe pobieranej mocy, ale jeśli na raz nie włączysz wielu urządzeń (np. czajnik, pralka, klimatyzacja, odkurzacz itd) to przy typowym korzystaniu z energii raczej powinno być OK.

Jeśli chodzi o wkładki topikowe to ich stosowanie zostało ograniczone przez obowiązujące przepisy. Poza tym nie ma sensu stosowania bezpieczników topikowych, w tym zastosowaniu nie mają żadnych zalet nad automatycznym wyłącznikiem nadprądowym (tzw. S).

Przy nowoczesnych inwerterach większym problemem niż udarowy pobór prądu są obecnie zakłócenia. Większość tych inwerterów sieje niemiłosiernie na całym spektrum częstotliwości.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa