Witam Serdecznie Szanowne Grono,
chciałbym zainstalować pompę ciepła typu multisplit powietrze/powietrze w budynku nieocieplonym z lat 90.
Dodatkowo założoną mam fotowoltaikę o mocy 6kW. Według wyliczeń z zużycia gazu, zapotrzebowanie energetyczne budynku wynosi ok. 60W/m2. Montaż jednostek wewnętrznych byłby w 4 pomieszczeniach tj. salon 30m2, mały pokój 13m2, sypialnia 20m2, kuchnia10m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,7m. Czy mogę prosić o pomoc w określeniu jakiej mocy potrzebuję instalację grzewczo/chłodniczą i który producent byłby odpowiedni.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-05-07, 12:09:41
Top użytkownik
#2
tofek napisał(a):Witam Serdecznie Szanowne Grono,
chciałbym zainstalować pompę ciepła typu multisplit powietrze/powietrze w budynku nieocieplonym z lat 90.
Dodatkowo założoną mam fotowoltaikę o mocy 6kW. Według wyliczeń z zużycia gazu, zapotrzebowanie energetyczne budynku wynosi ok. 60W/m2. Montaż jednostek wewnętrznych byłby w 4 pomieszczeniach tj. salon 30m2, mały pokój 13m2, sypialnia 20m2, kuchnia10m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,7m. Czy mogę prosić o pomoc w określeniu jakiej mocy potrzebuję instalację grzewczo/chłodniczą i który producent byłby odpowiedni.
Budynek z lat 90tych nieocieplony i 60W/m2 ... to jest raczej wersja optymistyczna przy klimatyzacji choć kto tam wie.
Nieliczni producenci robią jednostki ścienne o mocach: 1,6kW 1,8kW 2kW 2,5kW 3,5kW 4kW 5kW 6kW 7kW
Daikin Fujitsu Mitsubishi ale nie wszyscy mają wszystkie moce
Standardowo wszyscy robią 2,5kW 3,5kW 5kW 7kW tu wszyscy mają można przebierać w producentach .
Trzeba patrzeć bo nie wszyscy nazywają to PC PP by podciągnąć pod dotacje czy dofinansowanie.

Więc dla ciebie 3,5kW+2kW+1,8kW+1,6kW agregat około 8 lub 9kW 1lub 3 fazowy
lub standardowo 3,5kW+2,5kW+2,5kW+2,5kW agregat 8-9kW 1 lub 3 fazowy

Jeśli się da to 7kW kanałówka i rozprowadzenie kanałów po wszystkich pomieszczeniach poddaszem/strychem

kW Moce znamionowe chłodnicze a pobór orientacyjnie licz 4:1 są z lepszym ale kosztują odpowiednio więcej .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

tofek

  2020-05-08, 05:34:27
Nowy użytkownik
#3
DBKlima napisał(a):
tofek napisał(a):Witam Serdecznie Szanowne Grono,
chciałbym zainstalować pompę ciepła typu multisplit powietrze/powietrze w budynku nieocieplonym z lat 90.
Dodatkowo założoną mam fotowoltaikę o mocy 6kW. Według wyliczeń z zużycia gazu, zapotrzebowanie energetyczne budynku wynosi ok. 60W/m2. Montaż jednostek wewnętrznych byłby w 4 pomieszczeniach tj. salon 30m2, mały pokój 13m2, sypialnia 20m2, kuchnia10m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,7m. Czy mogę prosić o pomoc w określeniu jakiej mocy potrzebuję instalację grzewczo/chłodniczą i który producent byłby odpowiedni.
Budynek z lat 90tych nieocieplony i 60W/m2 ... to jest raczej wersja optymistyczna przy klimatyzacji choć kto tam wie.
Nieliczni producenci robią jednostki ścienne o mocach: 1,6kW 1,8kW 2kW 2,5kW 3,5kW 4kW 5kW 6kW 7kW
Daikin Fujitsu Mitsubishi ale nie wszyscy mają wszystkie moce
Standardowo wszyscy robią 2,5kW 3,5kW 5kW 7kW tu wszyscy mają można przebierać w producentach .
Trzeba patrzeć bo nie wszyscy nazywają to PC PP by podciągnąć pod dotacje czy dofinansowanie.

Więc dla ciebie 3,5kW+2kW+1,8kW+1,6kW agregat około 8 lub 9kW 1lub 3 fazowy
lub standardowo 3,5kW+2,5kW+2,5kW+2,5kW agregat 8-9kW 1 lub 3 fazowy

Jeśli się da to 7kW kanałówka i rozprowadzenie kanałów po wszystkich pomieszczeniach poddaszem/strychem

kW Moce znamionowe chłodnicze a pobór orientacyjnie licz 4:1 są z lepszym ale kosztują odpowiednio więcej .

Myślałem o montażu jednostek wew. o jeszcze niższej mocy (salon 2.5KW, sypialnia 1.8KW, mały pokój i kuchnia po 1.5KW) - chciałbym uniknąć pracy układu na zasadzie ON/OFF. Jednostka zewnętrzna 7kW.
Mam problem ze znalezieniem jednostek wewnętrznych z niską mocą u wyżej wymienionych producentów (Daikin, Fuji, itd...).
Jeżeli chodzi energochłonność budynku to zapotrzebowanie ok. 60 W/m2 wynika z tego, że budynek jest częściowo docieplony, strych (30 cm wełny) oraz piwnica (10 cm styropian), mur 50 cm z cegły ceramicznej.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-05-08, 08:13:29
Top użytkownik
#4
Szukasz niszowego produktu więc cena będzie adekwatna ...
Daikin Jednostki nas?cienne serii PERFERA CTXM-N FTXM-N 15 20 25 35 42 50 60 71
Daikin Jednostki nas?cienne serii STYLISH CTXA-AW (biała) CTXA-BS (srebrna) CTXA-BT (drewno) CTXA-BB (czarna) FTXA-AW (biała) FTXA-BS (srebrna) FTXA-BT (drewno) FTXA-BB (czarna) 15 20 25 35 42 50 60 71
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

tofek

  2020-05-08, 10:50:40
Nowy użytkownik
#5
DBKlima napisał(a):Szukasz niszowego produktu więc cena będzie adekwatna ...
Daikin Jednostki nas?cienne serii PERFERA CTXM-N FTXM-N 15 20 25 35 42 50 60 71
Daikin Jednostki nas?cienne serii STYLISH CTXA-AW (biała) CTXA-BS (srebrna) CTXA-BT (drewno) CTXA-BB (czarna) FTXA-AW (biała) FTXA-BS (srebrna) FTXA-BT (drewno) FTXA-BB (czarna) 15 20 25 35 42 50 60 71
Nie szukam niszowych, szukam z półki średniej z niską mocą, żeby ograniczyć działanie ON/OFF
Patrzę, że LG ma jednostkę wew. o mocy 1.6KW. Tylko jak z jakością LG, czy warte uwagi ?
  • Odpowiedz

tofek

  2020-05-12, 12:04:41
Nowy użytkownik
#6
Witam, proszę o Waszą opinię, bo mam wątpliwości, że zaproponowany zestaw jest za mocny i będzie występowała praca przerywana ON/OFF, a co za tym idzie dyskomfort w okresie grzewczym.
Jeden z wykonawców zaproponował mi następujący zestaw firmy LG:
1) Jednostka zewnętrza na balkon - MU4R25.U40,
2) Jednostka do małego pokoju (13m2) MS07ET;
3) Jednostka do kuchni (10m2) MS07ET;
4) Jednostka do sypialni (20m2) S09ET;
5) Jednostka do salonu (30m2) S12ET;
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-05-13, 07:54:59
Top użytkownik
#7
Niszowe to są klimatyzatory z nawilżaniem Big Grin
Podajesz 73m2 i masz agregat 7kW czyli około 100w na 1m2

... co zrobisz jak przyjdzie solidna zima i agregat MULTI co chwila będzie się odszraniał (ON/OFF)?
Widziałem pracę agregatów w zimę i mogę powiedzieć że spokojnie Mitsu czy Daikin daje radę przy sporej wilgotności i temperaturze (-2/+2) i niskiej temperaturze (-15C) cykli jest stosunkowo mało co nie oznacza że ich nie ma. Izolacja instalacji, sposób montażu i odległości będą miały znaczenie
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

barbie

  2020-05-13, 13:53:35
Top użytkownik
#8
co zrobisz w zimie z lodem ?
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-05-13, 15:01:54
Top użytkownik
#9
Z katalogu przy -10C ten agregat ma już 5,4KW. Spada temp. wzrasta zapotrzebowanie budynku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-05-13, 15:05:39 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

tofek

  2020-05-14, 09:30:40
Nowy użytkownik
#10
Był ostatni u mnie jeden z Wykonawców na wizji lokalnej, zaproponował odejście od multi ponieważ nawet przy wyłączonych jednostkach wew. sprężarka pracuje cały czas i pobiera ok. 400-600 W. Zaproponował w moim przypadku zamontować 2 splity tj. 1 w salonie o mocy 2,5kW a drugi w małym pokoju 2,5kW i obserwować. Najwyżej jak okaże się, że brakuje mocy to proponuje zamontować jeszcze jednostkę w przedpokoju na wprost drzwi do kuchni, żeby ogrzać przedpokój, kuchnię i częściowo sypialnię. Z jednostek zaproponował Midea Xtreme 2x2,5kW - koszt 5600zł netto.
  • Odpowiedz

jack63

  2020-05-14, 11:03:53
Zaawansowany użytkownik
#11
tofek napisał(a):Był ostatni u mnie jeden z Wykonawców na wizji lokalnej, zaproponował odejście od multi ponieważ nawet przy wyłączonych jednostkach wew. sprężarka pracuje cały czas i pobiera ok. 400-600 W.
Zmień lekarza. Ten cię oszukuje.
  • Odpowiedz

obser

  2020-05-14, 12:29:35
Top użytkownik
#12
Jedno co WYKONAWCA miał rację, jak jest możliwość to rezygnacja z multi na monosplity. Większa pewność, awaria 1 szt jest do przeżycia i więcej miejsc odbioru lodu. No i taniej i możliwość modułowego dokładania urządzeń. W założeniu powinny być urządzenia z dobrym defrostem i możliwości jego wykonania na żądanie. I nie szukaj wynalazków poniżej 2,5 kW, bo to niepopularne, a więc więcej problemów z serwisem. 09,12,18 w tych parametrach projektuj. Ścienne nie bardzo nadają się do ogrzewania, więc dobrze byłoby, aby choć miały automatyczne żaluzje poziome, to nie będzie zimnych zastoisk w pomieszczeniach.
  • Odpowiedz

tofek

  2020-05-14, 12:44:07
Nowy użytkownik
#13
Czy Midea Xtreme ma dobry system defrost ? Dopytuję bo kompletnie nie mam wiedzy w temacie.
Wykonawca zaproponował model KMB-E09N8-A1, Midea Xtreme z modułem wifi o mocy 2.5kW chłodzenie / 2.9kW grzanie, w tym grzanie do -30 st.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-05-14, 12:45:09 przez tofek.)
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-05-15, 06:37:18
Top użytkownik
#14
tofek napisał(a):Czy Midea Xtreme ma dobry system defrost ? Dopytuję bo kompletnie nie mam wiedzy w temacie.
Wykonawca zaproponował model KMB-E09N8-A1, Midea Xtreme z modułem wifi o mocy 2.5kW chłodzenie / 2.9kW grzanie, w tym grzanie do -30 st.
taaaa a świstak siedzie w fotelu i zawija cukierki w sreberka
Nie wiem czy tylko ja mam wrażenie że marketing napisze w katalogu wszystko o co ich się poprosi ?

Już to widzę oczami wyobraźni zima -30C i tą moc na grzaniu 2,9kW
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

obser

  2020-05-15, 10:14:30
Top użytkownik
#15
Jak nie masz wiedzy w temacie, to doczytaj. Tutaj każdy zakłada dane swoje marki i nie będzie po katalogach za Ciebie szperał, chyba, że zakłada Midea. Piszesz, ze jeden z Wykonawców, to ile ich było? Czy zainteresowała Cię tylko najtańsza oferta?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa