Instalacja Teknotherm / sprężarka Bitzer - wymiana czynnika r407c

3 Odpowiedzi, 1604 Wyświetleń

Jacek77

  2020-06-12, 15:34:08
Nowy użytkownik
#1
Witam kolegów.
Chciałbym uzyskać poradę odnośnie wymiany czynnika r407c i procedury jego wymiany.

Mianowicie w instalacji chillera czynnik został silnie zawilgocony, do takiego stanu że w szkle inspekcyjnym były widoczne skropliny wody, pomijając już fakt zawilgocenia indykacji na wzierniku a objawiało się to falowaniem niskiego ciśnienia, aż do odstawienia z alarmem.

Postanowiłem wymienić czynnik. Było podejrzenie, że skutkiem silnego zawilgocenia jest przeciek wody chillera do parownika. Więc ( i tu myślę że zrobiłem błąd) odciąłem zaworami parownik ściągnąłem gaz i zrobiłem próżnię dla testu szczelności) wyszło, że ciśnienie nie podnosi się więc jest szczelny.

Problem polega na tym że odpompowałem czynnik, i kiedy chciałem zlać olej, tego było jakieś 10l, gdzie według dokumentacji powinno być 15l. Mogłem po prostu przed ściągnięciem czynnika najpierw spuścić olej...

Pytanie jest takie. Czy możliwe jest że olej cofnął się do parownika w jakiś sposób? Przed próbą szczelności parownika, wykonałem też taki zabieg, by jak najwięcej czynnika ściągnąć do skraplacza, zamknąłem zawór za skraplacze, aż do wyłączenia się sprężarki, lecz niskie ciśnienie odstawiło go z alarmem (powinien normalnie się zatrzymać...)

Więc jestem w punkcie, ściągnięty czynnik, zrobiona próżnia i próba szczelności wymieniony filtr olejowy, jak i osuszacz w systemie.

Na systemie są dwa wzierniki, jeden za osuszaczem drugi na elektronicznym zaworze rozprężnym, po kilkudniowym osuszaniu, ten za osuszaczem zmienił kolor na właściwy, lecz ten na zaworze nadal wskazuje zawilgocenie, nie mam pojęcia dlaczego... może przez domniemany olej w parowniku...

Kolejna sprawa, to czy można w tym momencie spróbować uruchamiać instalację... dodać 10l oleju, oraz czynnik.
Rozumiem ze przy tym rodzaju czynnika r407c dodajemy tylko ciecz. Wiem, że ta sprężarka nie może pracować na próżni, więc w jaki sposób napuścić czynnik? połączyć skraplacz normalnie z cylindrem nowego gazu do zrównania ciśnień, a resztę później kompresorem na stronie tłocznej ?
Nie zaszkodzi to sprężarce w jakiś sposób?
Czy powracający olej z systemu nie uszkodzi sprężarki?

W dokumentacji technicznej nie ma procedury wymiany czynnika oraz oleju, więc działam trochę po omacku...

System MWC-330-TW,Kompresor śrubowy bitzer CSH7563-80Y-65S pracujący z systemem chillera, skraplacz teknotherm FK8, czynnik r407c, olej triton se170, temperatura wody w chillerze 6-12C
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-12, 16:09:14 przez Jacek77.)
  • Odpowiedz

Jacek77

  2020-06-16, 19:51:49
Nowy użytkownik
#2
Dziękuję Panowie za pomoc. Jak Radziliście, ściągnąłem czynnik, zlałem olej i wymieniłem filtr, zrobiłem próżnię kilka dni wyciągałem wilgoć, sprawdziłem szczelność wlałem świeży olej dodałem czynnik, olej wrócił z systemu, wszystko lata..
Jeszcze raz dziękuję za szczerą pomoc, na tym forum zawsze można na was liczyć Wink
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-06-17, 04:36:32
Top użytkownik
#3
Ciekawy przypadek. Musiał długo stać na deszczu i chłonął wilgoć mikro porami bo innego wytłumaczenia nie ma jak był szczelny.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa