Klimatyzacja Fujitsu dziwny szum

15 Odpowiedzi, 6477 Wyświetleń

DJ82

  2020-06-28, 21:16:47
Nowy użytkownik
#1
Mam w domu 10 letni klimatyzator Fujitsu. Wszystko niby działa, ale jak działa z minimalnym wentylatorem to co jakiś czas zaczyna dziwnie szumieć co jest dość dokuczliwe bo to sypialnia i czasami mnie aż budzi. W tym czasie jednostka zew wyraźnie przyspiesza. Objaw podobny jak przy odszranianiu podczas grzania. Tak ma być czy coś jest nie tak??
  • Odpowiedz

barbie

  2020-06-29, 04:25:31
Top użytkownik
#2
10 lat-zero przeglądów ? .
  • Odpowiedz

DJ82

  2020-06-29, 18:53:44
Nowy użytkownik
#3
barbie napisał(a):10 lat-zero przeglądów ? .

a gdzie napisałem że nie było??

Pytam czym może być spowodowany ten szum.
  • Odpowiedz

barbie

  2020-06-29, 19:25:14
Top użytkownik
#4
jakie jest ciśnienie czynnika ?.
  • Odpowiedz

barbie

  2020-06-29, 19:25:42
Top użytkownik
#5
jakie jest ciśnienie czynnika ?.
  • Odpowiedz

DJ82

  2020-07-03, 05:03:55
Nowy użytkownik
#6
Podczas sprawdzania ciśnienia okazało się że nie trzyma wentyl od zaworu serwisowego... Myślałem że znalazłem przyczynę. Czynnik ściągnięty, wentyl wymieniony. Nabite 0,65kg R410a (instalacja ok 4,5m) i niestety nadal to samo...

Co do ciśnienia:
Normalna praca ok 10bar
Podczas wydawania tego dźwięku ciśnienie spada do 0 i przyspiesza strasznie wentylator w jednostce zewnętrznej. Trwa to kilka sekund potem jakby wentylator się wyłączył na chwilę a ciśnienie rośnie do ok 20bar. Później zaczyna pracować normalnie przy 10 barach i tak się cyklicznie powtarza.
  • Odpowiedz

barbie

  2020-07-03, 07:04:14
Top użytkownik
#7
jaki czynnik ? .
  • Odpowiedz

jack63

  2020-07-03, 10:29:57
Zaawansowany użytkownik
#8
barbie napisał(a):jaki czynnik ? .
DJ82 napisał(a):Nabite 0,65kg R410a (instalacja ok 4,5m)
Moze nie "nabite", ale napełnione R410A
DJ82 napisał(a):Normalna praca ok 10bar
A skąd tak dużo? Poczekałeś kilka minut aż sprężarka się rozpędzi? Jak to wygląda po starcie?
Na pewno nie jest to normalna praca, ale praca z ograniczoną RPM sprężarki z jakiegoś powodu.
DJ82 napisał(a):Trwa to kilka sekund potem jakby wentylator się wyłączył na chwilę a ciśnienie rośnie do ok 20bar.
Który wentylator? JZ ? I skąd masz 20BAr na ssaniu.
Albo przepuszcza 4D z niskiej na wysoką. Albo problemy z EEV.
Jedno i drugie może być powodem syfu w instalacji. Jakiś opiłek itp.
Poza tym przed napełnieniem trzeba zrobić próżnię otwierając ręcznie EEV i dopiero wtedy napełniać cieczą na stojącej sprężarce. W przeciwnym wypadku można przepełnić układ.
  • Odpowiedz

barbie

  2020-07-03, 11:39:55
Top użytkownik
#9
raczej jest przedawkowanie .
  • Odpowiedz

DJ82

  2020-07-04, 22:12:18
Nowy użytkownik
#10
Proznia oczywiście była zrobiona.

Przedawkowanie nie jest możliwe bo czynnika jest tyle co fabrycznie a instalacja ok 5 metrów.

Co do wentylatora to przyspiesza w jednostce zewnętrznej a potem się na chwilę zatrzymuje.

Jeszcze jedna sprawa...

Dzieje się tak gdy ustawie wiatrak w jednostce wewnętrznej na "Quiet". Gdy klimatyzator jest na AUTO nie ma tego problemu. Z tym że wtedy jak osiągnie temperature to się wyłączy a na "Quiet" działa cały czas.
  • Odpowiedz

DJ82

  2020-07-27, 08:39:38
Nowy użytkownik
#11
Odzyskałem ok 100g czynnika - ciśnienie na chwilę spadło na 8 a po jakimś czasie ponownie 10.

Przedawkowanie raczej bym już wykluczył...

Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-27, 08:40:11 przez DJ82.)
  • Odpowiedz

MarioO

  2020-07-27, 13:08:57
Zaawansowany użytkownik
#12
Po prostu na tak wolnych obrotach wentylatora klimatyzator kombinuje jak tu ogarnąć zadaną temperaturę
  • Odpowiedz

DJ82

  2020-07-27, 13:28:40
Nowy użytkownik
#13
Też o tym myślałem, bo w trybie auto się po prostu wyłącza.

Tylko dziwi mnie to że mam go już 10 lat a taki efekt mam od 2-3 a w tym roku wyraźnie się nasililo... Przy mniejszej ilości czynnika jest lepiej ciekawe tylko czy wydajność nie spadnie.
  • Odpowiedz

gadget

  2020-08-01, 20:22:47
Zaawansowany użytkownik
#14
Jaki to dokładnie model?
  • Odpowiedz

DJ82

  2020-08-02, 14:38:41
Nowy użytkownik
#15
gadget napisał(a):Jaki to dokładnie model?

zew: AOYR09LGC
wew:ASYA09LGC
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa