Rotenso Imoto - trzaski z jednostki wewnętrznej

4 Odpowiedzi, 5503 Wyświetleń

baadnews

  2020-08-25, 06:45:53
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Mam problem z klimatyzatorem Rotenso Imoto zamontowanym w konfiguracji multi-split.
Mianowicie klimatyzator zamontowany jest w sypialni i oczekuję od niego cichej pracy o ile wentylator jest w miarę cichy to jednak w trakcie pracy, a dokładnie w momencie gdy klimatyzator po okresie bezczynności po wychłodzeniu pokoju załączą się znowu zaczyna hałasować tak, że potrafi zbudzić śpiących.
Z obudowy klimatyzatora dochodzą trzaski, strzały (obudowy) i cała obudowa potrafi wpaść w rezonans.
O ile z rezonansem poradziłem sobie podkładkami filcowymi to kwestia trzasków w trybie chłodzenia ciągle nie zostałą rozwiązana.
Czy każdy klimatyzator będzie tak hałasował? Nie jestem zadowolony z tego jak funkcjonuje zainstalowane urządzenie a w przypadku konfiguracji multi-split nie mam możliwości włączenia trybu wyciszenia (SILENCE/FP).
Sprzedawca nie poinformował mnie o tym w momencie podpisywania umowy ani w trakcie przygotowywania wyceny.
Już myślałem nawet o wymianie jednostki na np Versu, ale nie mam gwarancji że to rozwiąże problem.
Czy jest jakiś sposób aby poradzić sobie z tym problemem czy jedyną opcją jest dokupienie jednostki zewnętrznej dedykowanej dla klimatyzatora w sypialni i używanie trybu wyciszenia?
Czy mogę jako wyegzekwować taką modyfikację systemu u sprzedawcy i montera?
Zaznaczam, że układ pracuje od 2 miesięcy a w miedzyczasie już miałem awarię jednej z jednostek - gdy układ pracował w konfiguracji split włączenie trybu wyciszenia rozwiązywało całkowicie problem trzasków.
Czy jest jakaś możliwość, żeby mechanicznie ograniczyć ciśnienie lub szybkość pompowania czynnika do tej konkretnej jednostki wewnętrznej w sypialni?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-08-25, 10:04:21 przez baadnews.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2020-08-31, 08:13:40
Moderator
#2
Nie kazdy ale byle jaki tak
  • Odpowiedz

adam3773

  2021-08-03, 07:04:58
Nowy użytkownik
#3
Za mało czynnika ! Miałem to samo, proszę sprawdź w karcie agregatu na ile metrów jest czynnika i następnie przemierzyć swoją instalację a potem domagać się dobicia czynnika. U mnie Panowie byli 2x i za każdym razem tak ma być, tel. do thermosilesi i porada od serwis jak wyżej, instalatorzy przyjechali nosem pokręcili , kartę produktu sprawdzili instalację przemierzyli i czynnika dobili Big Grin problem znikł .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-08-06, 01:24:36 przez adam3773.)
  • Odpowiedz

bombrowicki

  2021-08-03, 13:41:43
Nowy użytkownik
#4
Cześć, mam problem z trzaskami na Multi Mitsubishi. Poniżej link do wątku, który założyłem. Czy udało się jakoś rozwiązac przypadłość? Proszę o pomoc.

https://www.forum.klimatyzacja.pl/post/110307/#p110307
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa