oczywiście nie chodzi mi o INVERTER tylko o zwykłym klimatyzatoże uruchamiając klime nową jakie odparowanie myśle zostawić na +4 co o tym myślicie POZDRO
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
jakie odparowanie na R407C przy 25st C na polu
19 Odpowiedzi, 26703 Wyświetleń
Klima-cool napisał(a):oczywiście nie chodzi mi o INVERTER tylko o zwykłym klimatyzatoże uruchamiając klime nową jakie odparowanie myśle zostawić na +4 co o tym myślicie POZDROWitam Podłącz manometr i termometr od ssącej. Tryb pracy chłodniczej. Oblicz temperaturę przegrzania. Przy inwerterze stały parametr można osiągnąć po około 15-20 minutach. Ma wynosić między 6 a 8 K. Masz pewność że zostawiasz urządzenie poprawnie pracujące. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Witam
Załapałeś czy nie? Oczywiście tym sposobem diagnozuje się też zwykłe klimatyzatory z tą różnicą że pomiar się osiąga szybciej (5-10 min.) i jest bardziej wyraźny niż przy inwerterze. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
dla 407c odparowanie moze byc od 3,6-4,6
radekklimat ma rację bo dla 407 są dwie skale . Dla rosy i bąbelków
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Witam
Ja i tak dalej nie rozumiem jak z jednego parametru można określić poprawną pracę, i teraz to już nie wiem czy Wy o ciśnieniu piszecie czy o temperaturze. Ale jak radekklimat i byniom tak mówią to znaczy że tak jest . I tak dalej będę propagował manometr elektroniczny i termopara na ssącej. Dla mnie to jest pewniejsze. Pozdrawiam P.S. CPS wypuścił w przystępnej cenie manometr elektroniczny z termoparą ale bez wakuometru.
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
przegrzanie 6K jak dla kazdej klimy
Witam
Radek wiem że 6-8 K, wbiłeś mi to do głowy już. Już nie trzymam się sztywno swojego 6-10K. Koleś na początku pyta czy na +4 zostawić, Ty niżej odpowiadasz ,,dla 407c odparowanie moze byc od 3,6-4,6'' - mi to wygląda na ciśnienie, wtóruje Ci Byniom, więc wiem że tak ma być i wiem że jak odparowanie 0, +1 to ssąca ma mieć 8. To teraz te pierwsze +4 to wykładnik dla 407 czy ciśnienie (a może to temperatura?) 3,6-4,6. Zgłupiałem bo często pytania były o ciśnienia, no i podpowiedzi typu 3,8 to gicio. Pozdrawiam Tak na prawdę to mnie nawet to nie interesuje, no wiecie elektroniczny manometr, termopara na ssącą i ręce w kieszeniach, a w kieszeniach mam ocean. No ale może coś typu:,,diagnozę na oko'' poznam.
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Stefanbud ... mój kumpel też tak liczył kiedyś na robocie ... zawsze na serwisach dyskusja zajmowała nam dodatkowe 15 minut, bo punktu rosy wyłapać nie mógł:/
Musiałbyś z Radkiem i Byniem mocniej to przedyskutować. Radekklima ... te 6 st chyba jest takie uniwersalne, a na stare urządzenia 10-15 lat też dajesz 6K czy wiecej troche?
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
ja ustawiam miedzy 6 a 8K gdyz ponizej 6 napewno olej bedzie sie buzył natomiast powyzej 8 wchodzi sie na zakres pracy urzadzen chłodniczych co za tym idzie spada wydajnosc urzadzenia oraz silnik ma niedostateczne chłodzenie
do stefana urzywam zwykłych manometrow oraz termometra z termopara ale mam zamir kupic sobie elektroniczne ale Testo z mozliwoscia z waga przepływowa oraz z termometrem i mozliwoscia podpiecia do kompa natomiast co do CPS urzywałem ich narzedzi i nie byłem zadowolony z jakosci
ps
wiek urzadzenia nie robi roznicy a zakres 10-15 to dla chlodni i mrozni radekklimat napisał(a):do stefanaWitam Nie chcę marudzić ale najpierw weź w ręce oba urządzenia. Zobacz który producent co oferuje Tobie za daną cenę. Parę razy po przyciskaj i pozwalniaj zawory w Testo. Punt dla Testo za współpracę z komputerem, ale za wytrzymałość minus. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
no dobra, skoro są dwie skale dla r407c to którą pokazuje ten wasz cyfrowy wynalazek?
Witam
Na zdjęciu masz r410a, nie mam zdjęcia z r407c. ![]() Widzimy na zdjęciu od góry: - czynnik R410A 1. 6,9 BAR ciśnienie tryb chłodzenie (ssąca) 2. 0 st.C temperatura wynikowa 3. 6 st. C temperatura na ssącej (termopara) 4. 6 st. C temperatura przegrzania to samo masz na każdym czynniku. Co jeszcze potrzebujesz? Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
kwestia wytrzymałosci zalezy od dbania i utrzymania sprzetu i zeby był najlepszy to jak nim bedziesz zucał to nie wytrzyma dlugo
ja mam jeden komplet manometrów z cps około 14 lat . Urzywam inne ale te też czasem się przydają przy większej ilości robót
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Witam
No i jakie odparowanie zostawiłeś? :/ Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
różnie z tym miałem ale to tak jak pisał radekklimat od 3,5-4,5 mierząc oczywiście przegżanie par
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Witam odparowanie na R407 ZOSTAWIŁEM NA 4 BARACH POPROSTU DOPUŚCIŁEM GAZU I TYLE. CHODZ MOGŁEM ZROBIĆ TO FACHOWO CZYLI ODZYSKAĆ 407 I WPUŚCIĆ NOWY POWÓD 407 NIE JEST JEDNO RODNY WIĘC DOPEŁNIENIE NIE DAJE PEWNEGO REZULTATU. ALE KLIJENT NASZ PAN NIE CHCIAŁ SŁYSZEĆ ZE MA ZAPŁACIĆ ZA PARE KILO GAZU WOLAŁ ZAPŁACIĆ ZA 40 DEKO POZDRO
|