Witam
Czy ktoś z Państwa może mi napisać jak często uruchamia się w waszych klimach df? Czy zbyt częste uruchomienie tej funkcji może świadczyć o rozszczelnieniu układu? Klima Mission Xtreme. Jak do tej pory grzeje i chłodzi. df uruchamia sie i trwa ok 3-4 minut po czym wraca do funkcji grzania.

pozdrawiam,siwy
  • Odpowiedz

MarioO

  2020-12-02, 17:36:09
Zaawansowany użytkownik
#2
df uzależniony jest od temp.zew Czym chłodniej tym częściej się załącza 3-4 min ok
  • Odpowiedz

siwy

  2020-12-02, 18:19:41
Nowy użytkownik
#3
Dziękuję za odpowiedż. Rozumiem,że powodem jest pogoda ujemne temperatury i wilgotność powietrza.Czy jednak częsty defrost co 2-3 godziny to nie za często?
  • Odpowiedz

jack63

  2020-12-03, 08:50:45
Zaawansowany użytkownik
#4
siwy napisał(a):Rozumiem,że powodem jest pogoda ujemne temperatury i wilgotność powietrza.Czy jednak częsty defrost co 2-3 godziny to nie za często?
Temperatury powietrza nie muszą być ujemne. Przecież nawet przy dodatnich temperaturach powietrza temperatura odparowania czynnika jest ujemna, bo musi być kilka/kilkanaście stopni niższa od temperatury otaczajacego parownik powietrza, aby pobrać z tego powietrza ciepło.
2-3 godziny to wcale nie jest zbyt często. Możesz sobie poobserwować jak postępuje zaszronienie lamel wymiennika JZ. Jakbyś miał kamerkę internetową to możesz nagrać film, aby nie kwitnąc na mrozie. Big Grin
Analiza filmu z czasu bliskiego defrostowi powie czy układ przeprowadza defrosty prawidłowo. Choć aby być pewnym to przydało by się ciśnienie odparowania lub choć temperatura rury wyjściowej z parownika.
  • Odpowiedz

siwy

  2020-12-05, 20:25:50
Nowy użytkownik
#5
Dziękuję za odpowiedź, zadzwoniłem do serwisu.Faktycznie df uzależniony jest warunków atmosferycznych.Zniknęły przymrozki i df występuje rzadziej.Dzięki za radę z kamerką i pomiar ciśnienia, z pewnością wykonam pomiary. Jeszcze raz bardzo dziękuję z odpowiedź.
pozdrawiam, siwy
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa