Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

8 Odpowiedzi, 208037 Wyświetleń

zimnepiwo1

  2020-12-15, 16:00:00
Gość
#1
Witam.
Jak w temacie. Klimatyzator Lg Uu24wr odmówił posługi. Zamontowany w małej serwerowni. Montowany w 18r. Czujniki w porządku przegrzanie 0-2k. EEV kręci. Klima włącza się działa o koło 1minuty rurka się szroni potem kompresor zwalnia szron znika i tak sobie kręci wolniutko. Brak błędów.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Zimnepiwo 2

  2020-12-16, 20:45:53
Nowy użytkownik
#2
Widzę że nikt nie wie o co chodzi. Czujki w normie, napięcia na czujkach w normie. Zawór EEV pracuje (testuje się) brak błędów. Urządzenie uruchamia się wkręca na obroty rurka się szroni przegrzanie 0-2k i po minucie kompresor zwalnia rurka przestaje się szronić przegrzanie dalej w tym zakresie. I tak sobię myślę może jednak zawór albo płyta, albo płytka w j.wew. Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek?
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-12-17, 15:40:39
Top użytkownik
#3
LG sims może pomóc.
  • Odpowiedz

Zimnepiwo 2

  2020-12-17, 18:29:19
Nowy użytkownik
#4
Ale do tego potrzebne jest wi fi w klimie.
  • Odpowiedz

byniom

  2020-12-17, 20:10:39
Moderator
#5
To ten moduł tworzy sieć wifi z którą się łączysz
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

radekklimat

  2020-12-18, 18:21:31
Moderator
#6
0-2K przegrzanie to juz zalewa sprężarkę cieczą
  • Odpowiedz

Dajpindzisiatgroszy

  2020-12-20, 12:09:26
Nowy użytkownik
#7
Takie pytanie czy klimę przełączyłeś na grzanie a potem z powrotem na chłodzenie? Lub czy ustawiony był na auto? Która rura się szroni?
  • Odpowiedz

Dajpindzisiatgroszy

  2020-12-20, 12:15:03
Nowy użytkownik
#8
I jeszcze jedno małe pytanie czy ty wykonywałeś instalację i jesteś pewny że nigdzie nie jest zagięta rurka ?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa