Witam.
Jestem pracownikiem obsługi dużej instalacji amoniakalnej na której wykonywane są prace modernizacyjne i mam pytanie czy jako pracownik obsługi mogę wykonywać prace związane z opróżnianiem części instalacji (zbiorniki robocze, wymienniki, skraplacze itp) czy potrzebne są jakieś specjalne uprawnienia. Jak to wyglada prawnie. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

MarioO

  2021-02-10, 16:08:55
Zaawansowany użytkownik
#2
zadzwoń do UDT a teraz jakie masz uprawnienia?
  • Odpowiedz

Chlodnik123

  2021-02-12, 07:40:19
Nowy użytkownik
#3
Wiem ze mógłbym zadzwonić do UDT jednak chciałem zapytać jak to wyglada w innych zakładach. Może ktoś z forum ma takie doświadczenie.
Posiadam uprawnienia obsługi i eksploatacji.
  • Odpowiedz

wit

  2021-07-09, 10:52:35
Top użytkownik
#4
powinieneś mieć świadectwo kwalifikacji E2 na stanowisku eksploatacji -
-urządzenia wytwarzające przetwarzające.... ciepło.
- urządzenia klimatyzacyjne, chłodnicze.... powyżej 50kW.
-urządzenia sprężarkowe powyżej 50kW.

+ kurs obsługi urządzeń amoniakalnych -najlepiej jakiś udt-owski lub np Dębica zakłady chłodnicze to robiła -ewentualnie wewnątrz zakładowe przeszkolenie potwierdzone podpisami Twoim i osoby szkolącej (np. kierownika maszynowni).

+wewnątrz zakładowy kurs/przeszkolenie bhp z zaznaczeniem, że dotyczy pracownika maszynowni chłodniczej -i też podpis na stosownej liście.
i w zakładzie pracy możesz. usługowo nie.

W zakładzie tego typu prace tylko w 2 osoby. I powinno to być jakoś uregulowane w regulaminie pracy.
  • Odpowiedz

barbie

  2021-08-29, 18:01:30
Top użytkownik
#5
ja pracowałem solo -sygnalizacja amoniaku ,czuwak kasowany co 2 godziny ,alarm do straży automatyczny .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa