Witam wszystkich.
Kupiłem używana chłodnie sklepową ( taka z odsuwanymi drzwiami z osprzętem na górze) do kwiaciarni. Jednak muszę ją trochę doprowadzić do porządku.
Poprzednik zamontował sterownik Carel Easy PJEZC.
Sterownik wyświetla błąd E1. Opis błędu znam z instrukcji jednak co i jak dokładnie sprawdzić? Uprzedzając pytania, nie mam dwóch lewych rąk ale przy chłodziarkach nigdy nie grzebałem więc wolę najpierw zapytać niż pytać jak coś zepsuje.
Druga sprawa, po wejściu w parametry zgodnie z instrukcją po /C2 powinien być parametr ST odpowiadający za zadana temperaturę. Niestety w tym sterowniku go nie ma, za to jest /C3. Czy C3 może być odpowiednikiem ST? W instrukcji nie ma opisanego c3.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-08-30, 18:59:14 przez przemty.)
  • Odpowiedz

chill_maker

  2024-10-03, 17:27:56
Nowy użytkownik
#2
W carel'u E1 to błąd czujki parownika. Jeżeli taka jest poprawnie podłączona, oznacza to jej awarie. Można sprawdzić ją mierząc jej opór który w temp 25*C powinien wynosić ok 10kOhm (tabela oporów czujki NTC. Jeżeli czujka NIE jest podłączona- brak sondy parownika, należy zmienić parametr odpowiadający za kontrolę odmrażania aby jego koniec determinowany był poprzez czas a nie temp. parownika (jest to parametr d0).
Parametr C3 nie jest tożsamy z St.
Najprościej, w trybie pracy zadaną temp. ustawiamy poprzez chwilowe naciśnięcie przycisku set do momentu aż wskazywana wartość zacznie migać, następnie strzałkami góra/dół ustawiamy żądaną wartość i WAŻNE potwierdzamy poprzez naciśnięcie set
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa