Wczoraj zamontowano mi klimatyzacje LG 3,5 W w mieszkaniu . Dziś rano włączyłam i z agregata zewnętrznego leje się woda, z rurki ze skroplinami też leciała (duża ilość),Monter po rozmowie tel ., powiedział ze się oczyszcza ( po 2 h działanie) . Czy to możliwe ? Monter ma być dopiero jutro, a ja nie wiem co myśleć. Nie chcę prysznica przed oknem i sąsiedzi raczej też.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
nOWA KLIMA. KAPIE Z AGREGATA ZEW.
10 Odpowiedzi, 12985 Wyświetleń
Proponuje zrobić odwodnienie jed.zew. bo przy grzaniu klimą to jest normalne zjawisko
To lg deluxe 3,5 . Co ok półtorej godz się wyłącza sama i są ikony kropla i śnieg . Wtedy skropliny z odlywu wylatują w sporej ilości ale dodatkowo pod jednostka zewnętrzna też jest Mokra plama. Czy to normalne? Chcę żeby się nie wyłączyła. Teraz nie widziałam przez 4h aby z agregatu się lało...ale rano aż się wystraszyłam.
I chcę wiedzieć co powiedzieć monterom,bo przez tel pań mówił że to normalne... Jakby wiedział w jakiej sprawie dzwonię,a ja nigdy u nigogo pod jednostka zewnętrzna nie widziałam wody a co dopiero lecacej z niej ...
Bo słabo patrzyłeś. Twoje urządzenie pracuje normalnie, jeśli używasz urządzenia do grzania to jednostka zewnętrzna wytwarza olbrzymie ilości wody. Moim zdaniem to to wina instalatora że nie poinformował (uprzedził) co i jak.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
Wszystko jest ok. Niestety tak działa to urządzenie. Ilość wody zależy od ilości wilgoci w powietrzu i mocy na jakiej urządzenie pracuje.
Musisz pomyśleć o odprowadzeniu tego kondensatu z jednostki z uwzględnieniem najlepiej specjalnego kabla grzejnego,aby Ci to wszystko nie zamarzło w przewodzie odprowadzającym. Zresztą monter Ci to wszystko wytłumaczy, a jak mu mówiłeś , że klima będzie często używana do grzania, to powinien to zrobić w tpodgrzewana taca ocieowa i ogrzewany odpływ skroplin. Myślę, że nie chciał Cię przestraszyć cenowo i to przemilczał, teraz trzeba trochę kasiorki jeszcze do tego montażu dorzucić, ale jak ta woda przeszkadza i stwarza niebezpieczeństwo jest to konieczne. A te ikony co Ci się pojawiają sygnalizują automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej i jest to normalne, zależne od wilgotności i obciążenia klimatyzatora.
Witam. Krótko mówiąc....niepoprawny montaż, nieuwzględniający wycieku kondensatu ....byle gdzie.
Adiczek19 napisał(a):Czy to normalne? Chcę żeby się nie wyłączyła. Teraz nie widziałam przez 4h aby z agregatu się lało...ale rano aż się wystraszyłam.Wszystko pracuje normalnie . Agregat musi przechodzić w defrost . Przy okazji defrostu agregat może wydawać "dziwne dźwięki" :lol: