Witam.
Mam klienta który ma zamontowany klimatyzator z czynnikiem R407 i chce go wymienić na nowy model.
Problem polega na tym, że stary klimatyzator miał jak wiadomo zasilanie do jednostki wewnętrznej, przewód łączący jednostki jest 5-cio żyłowy; obecnie jak wiadomo są zasilane do jednostki zewnętrznej (NIE MAM MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA ZASILANIA DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ - mam wykombinować obecne połączenie) i tu właśnie jest mały problem a mianowicie:
- do jednostki wewnętrznej dochodzi przewód 3 żyłowy (faza, zero oraz PE) oraz przewód 5 żyłowy
- mogę przełączyć fazę oraz zero do przewodu 5cio żyłowego i pozostaną mi 3 wole żyły czyli więc mam jak podłączyć przewody "sterujące" do jednostki wewnętrznej.
- zabraknie mi przewodu PE do zewnętrznej jednak jest ona połączona rurami miedzianymi więc problemu nie powinno być.
Proszę o pomoc czy takie rozwiązanie ma sens i nie będzie przebicia na jednostce zewnętrznej?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-05-24, 19:44:35 przez ROBERT9999.)
Mam klienta który ma zamontowany klimatyzator z czynnikiem R407 i chce go wymienić na nowy model.
Problem polega na tym, że stary klimatyzator miał jak wiadomo zasilanie do jednostki wewnętrznej, przewód łączący jednostki jest 5-cio żyłowy; obecnie jak wiadomo są zasilane do jednostki zewnętrznej (NIE MAM MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA ZASILANIA DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ - mam wykombinować obecne połączenie) i tu właśnie jest mały problem a mianowicie:
- do jednostki wewnętrznej dochodzi przewód 3 żyłowy (faza, zero oraz PE) oraz przewód 5 żyłowy
- mogę przełączyć fazę oraz zero do przewodu 5cio żyłowego i pozostaną mi 3 wole żyły czyli więc mam jak podłączyć przewody "sterujące" do jednostki wewnętrznej.
- zabraknie mi przewodu PE do zewnętrznej jednak jest ona połączona rurami miedzianymi więc problemu nie powinno być.
Proszę o pomoc czy takie rozwiązanie ma sens i nie będzie przebicia na jednostce zewnętrznej?