R600 - izobutan a maksymalna minusowa temperatura w zamrażalniku lodów

3 Odpowiedzi, 4153 Wyświetleń

kalvatn

  2017-08-14, 14:23:33
Nowy użytkownik
#1
W mojej lodówce ( Samsung z tych nowych na rynku ) czynnikiem chłodniczym jest R600a - czyli izobutan z temperaturą parowania/wrzenia - -11/12C. Maksymalna temperatura w zamrażalniku tej lodówki, którą mogę ustawić to -23C. Jak to jest możliwe? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Czy producent stosuje jakiś dodatek innego gazu do tego izobutanu o wyższej ( minusowej ) temperaturze parowania, nie wymienia go w instrukcji i tak tylko pisze dla zmyłki R600a czyli izobutan. Będę wdzięczny za odpowiedź jak ktoś wie.
  • Odpowiedz

essoM

  2017-08-14, 15:12:16
Użytkownik
#2
Narazasz się zadajac takie pytania na tym forum . Poszukaj wykresu P/T dla R600a i znajdziesz ze taka temp parowania to przy cisnieniu atmosferycznym.
  • Odpowiedz

kalvatn

  2017-08-14, 15:42:58
Nowy użytkownik
#3
Tak, oczywiście. Każdy boiling point jest podany przy ciśnieniu atmosferycznym. Przy 0.5 bara izobutan będzie miał jakieś minus dwadzieścia parę.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa