Czy mozna go mieszać z 507 lub 404?
  • Odpowiedz

freegass

  2018-03-02, 20:10:12
Użytkownik
#2
Teoretycznie nie. Praktycznie też. W normalnych okolicznościach powinno to być pytanie retoryczne, ale śruba została tak mocno dokręcona, że na pewno gorsze koktajle będziemy spotykać...
  • Odpowiedz

studentpk

  2018-03-03, 08:15:59
Nowy użytkownik
#3
Proszę sprawdzić skład R449a, poślizg temperaturowy, różnice w doborze elementu rozpreżnego, temperaturę końca sprężania i nie będzie już wątpliwości.
  • Odpowiedz

miezala5

  2018-03-03, 09:31:49
Top użytkownik
#4
o.k o.k już poczytałem umiem ale czasami się nie chce
te nowe ceny strasznie utrudniają kontakt z klijentem który robi duże oczy jak mu sie podaje cene!
Najśmieszniejsze jest to że producenci agregatów i armatury średnio są przygotowani do zmiany nie móiąc już o dystrybutorach!!!
nikt nic nie wie
W magazynach agregatów na 404 pełno i pewnie jeszcze produkują a na pytanie czy można puszczać z 449?
nie bardzo jednoznacznie chcą sie określić!
Pozdrawiam!
Robert

p.s Poniżej info dla takich leni jak ja!Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-03, 09:36:42 przez miezala5.)
  • Odpowiedz

freegass

  2018-03-03, 10:07:44
Użytkownik
#5
To w końcu chodziło Ci o mieszanie czy zamianę, bo się pogubiłem...
  • Odpowiedz

chłod

  2018-03-03, 20:03:14
Nowy użytkownik
#6
tak jak freegass napisał nie mieszamy. Możesz wymienić na R449a, jeśli to układ plusowy to raczej bez problemów. jeśli producent agregatu jakiś normalny to skraplacz da radę, zawór rozpręzny na początek wkręć 1 obrót powinno być OK, jak nie zgłoś się do hurtowni to pomogą ci dobrać zawór na R449A są już normalnie dostępne.
Nie wiem z kim współpracujesz ale praktycznie każdy nowy agregat można zastosować na nowe czynniki.
  • Odpowiedz

Alpak

  2018-03-09, 10:33:35
Użytkownik
#7
chłod napisał(a):...praktycznie każdy nowy agregat można zastosować na nowe czynniki.

Praktycznie tak, ale oficjalnie jest problem z gwarancjami...
  • Odpowiedz

chłod

  2018-03-17, 14:52:17
Nowy użytkownik
#8
jeśli producent agregatu lub spręzarki ma przeliczone wydajności na nowe czynniki to nie widzę podstaw dla który by miał nie uznawać gwarancji jeśli oczywiście na twojej instalacji było wszystko OK. Szczególnie dla niskich temperatur parowania.
jedynie Lunit Hermenique na R407F nie dopuszcza sprężarek do pracy z tym czynnikiem.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa