Jaka jest temperatura w pomieszczeniu pracy urządzenia? Masz rofrost turbo I czy II??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-18, 21:09:39 przez Bolas.)
sprężarka cały czas chodzi?? czy się wyłącza po 30 minutach?
xx
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-04-20, 21:41:22 przez 890215.)
Witam. Wilgoć ?
Za mały przepływ masowy przy niskich temp. Spada temperatura to i ciśnienie i prędkość. Za mała prędkość to za mały przepływ . Mało gazu, uszkodzony element dławiący albo kompresor na wykończeniu.
wymień filtr osuszacz i czynnik, w zamrażarce rothenbergera wchodzi 90 lub 150 g czynnika, powinno pomóc miałem kilka takich zamrażarek do naprawy i to wystarczyło
|