Witam,
Taka ciekawostka; niedawno miałem konserwację ściennego Acsona A5WMY15KR 3,5kW.
Problemem było wyciągnięcie wirnika wentylatora do czyszczenia.
Po dłuższych oględzinach okazało się, że to dosyć nietypowa konstrukcja; wentulator wyciąga się z prawej strony, należy wcześniej zdjąć controlbox'a [na szczęście tylko jedna śrubka] i zdjąć plastikowy dekiel z silnika.
Następnie wyciągamy silnik oraz wentylator z pierścieniem magnetycznym [chyba] będącym częścią silnika- wszystko w prawą stronę.
Pierścień na stałe zgrzany z wirnikiem.