Problem z klimatyzacją w domu.

8 Odpowiedzi, 2131 Wyświetleń

DTW Service

  2018-09-03, 16:04:40
Nowy użytkownik
#1
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam taki oto problem że po ok godzinie pracy zaczyna zamarzać mi parownik, przewody i łączeniówki przy skraplaczu. Po ok 10 minutach pracy, jako pierwsza obrasta
szronem mi złączka od cieńszej rurki przy skraplaczu. Następnie wiatrak w parowniku zwalnia... następnie zamarza reszta.
Dziękuję z góry za odpowiedź.
  • Odpowiedz

obser

  2018-09-03, 16:45:10
Top użytkownik
#2
A jaki czynnik, bo go brakuje i jaki wiek urządzenia?
  • Odpowiedz

DTW Service

  2018-09-03, 16:53:23
Nowy użytkownik
#3
Czynnik R410A
Urządzenie ma ok 2 lat pracowało ok 6 miesięcy w poprzednim domu, aktualnie używane jest ok miesiąca. Na początku było bardziej wydajne. Ludzie którzy nabijali czynnik ok miesiąc temu, sprawdzali szczelność. Po nabiciu było wszystko ok przez ok tydzień, szroniło tylko złącze wysokiego sićnienia na skraplaczu. Pytałem o to ale gość powiedział że tak ma być...
  • Odpowiedz

jurny_drwal

  2018-09-03, 17:12:31
Użytkownik
#4
Ściemnia
  • Odpowiedz

obser

  2018-09-03, 17:27:19
Top użytkownik
#5
1. Odzysk
2. Próba szczelności i ew. poprawa montażu.
3. Osuszenie
4. Napełnienie nowym czynnkiem wg zaleceń producenta
  • Odpowiedz

p.obelix

  2018-09-03, 17:47:49
Zaawansowany użytkownik
#6
Goście nie nabijali klimy tylko z ciebie się nabijali. A klimatyzator się uzupełnia, napełnia ale na pewno się nie dobija i nie nabija. Masz niedobór czynnika i tyle. Jak była gwarancja na ostatnie napełnieni do drzwi czy trochę dalej ?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

DTW Service

  2018-09-03, 17:52:53
Nowy użytkownik
#7
p.obelix napisał(a):Goście nie nabijali klimy tylko z ciebie się nabijali. A klimatyzator się uzupełnia, napełnia ale na pewno się nie dobija i nie nabija. Masz niedobór czynnika i tyle. Jak była gwarancja na ostatnie napełnieni do drzwi czy trochę dalej ?


Dziękuje za opinię. Tak na przyszłość nie z ciebie, tylko z Ciebie.
  • Odpowiedz

DTW Service

  2018-09-03, 18:08:47
Nowy użytkownik
#8
obser napisał(a):1. Odzysk
2. Próba szczelności i ew. poprawa montażu.
3. Osuszenie
4. Napełnienie nowym czynnkiem wg zaleceń producenta


Dziękuje za pomoc... pozdrawiam gorąco...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-09-03, 18:09:30 przez DTW Service.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa