Witam,

kanałówka jest rav-rm1401btp-e, jedn zewnętrzna - rav-gm1101atp-e.
Czy to będzie pracować razem? - aspekt ekonomiczny zakupu większej kanałówki jest nieistotny. Czy są techniczne przeciwwskazania do użycia takiego zestawu?
Jednostka zewn. pokrywa zapotrzebowanie na moc.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

kudlaty69

  2019-06-07, 06:32:14
Nowy użytkownik
#2
Powinno chodzić - toshiba jest dość elastyczna w tym zakresie. Ważne żeby obie jednostki były rav.Ja mam 110 zew i 160 wew obie rav i działa Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa