Witam.
Równo rok temu założyłem nówka klimę split.
Pierwsze lato wszystko było ok chłodzenie jak należy początek zimy grzanie też. Potem od listopada nie była włączana do teraz. Odpalam klimę a tu echo nie chłodzi. Podłączam manometr praktycznie zero gazu może 0.5 bara.
Czyli wnioskuję nieszczelność ok wtargałem butlę ze spawarki na dach Argon co2 i nabiłem klimę do 10Bar.
Popsikałem złącza pianką nie widać wycieku a przynajmniej nie ma bąbelków - nic zero. czyli to nie wina skręcanych złączy.
Z wyliczeń wynika że jest ubytek około 2.5 gr. gazu dziennie.
Pytanie dla doświadczonych z branży.
Jakiego bąbelkowania w piance na złączu się spodziewać przy takim wycieku?
Gdzie szukać wycieku w 2 kolejności żeby nie rozbebeszać wszystkiego na raz.?
Ile przytrzymać w układzie ciśnienie z manometrem i po jakim czasie coś powinno zejść? (mam 10Bar)