Witam Państwa, chciałbym się poradzić w kwestii problemu jaki u mnie występuje.
Od 2 lat posiadam 2 sztuki Haier flexis 3.5kW. Od jakiegoś roku na jednej z nich sporadycznie pojawiał mi się błąd E7. Po chwili znikał i klima działała dalej.
Obecnie błąd pojawia się już bardzo często, pochodzi z 5 minut i przerwa (E7).
Dodatkowo wywala mi bezpiecznik nadprądowy (16A) - i to wtedy kiedy jest wyłączona - w nocy.
1. Sprawdziłem przewody - wszystko ok, 4x2.5mm2 między jednostkami.
2. Dla testu wymieniłem cały przewód - bez efektu
3. Podłączenie L/N/0 - ok
4. Wyjąłem obie płyty główne (wew i zew) - czyste, niezawilgocone
5. Połączenia w gniazdach - ok
6. Na PCB jednostki wewnętrznej zauważyłem przegrzany rezystor przy CN23 - komunikacja, prze przejścia są, parametry rezystora ok...
Czy ktoś z Państwa spotkał się z takim problemem?
Zgłosiłem się do supportu/serwisu haier (haier-ac.pl) - ale tam wszystko jak kamień w wodę. Zgłosiłem się do sklepu w którym kupowałem - podobno zamówiono nowe płytki do wymiany (czekam już 2 msc)...
Od 2 lat posiadam 2 sztuki Haier flexis 3.5kW. Od jakiegoś roku na jednej z nich sporadycznie pojawiał mi się błąd E7. Po chwili znikał i klima działała dalej.
Obecnie błąd pojawia się już bardzo często, pochodzi z 5 minut i przerwa (E7).
Dodatkowo wywala mi bezpiecznik nadprądowy (16A) - i to wtedy kiedy jest wyłączona - w nocy.
1. Sprawdziłem przewody - wszystko ok, 4x2.5mm2 między jednostkami.
2. Dla testu wymieniłem cały przewód - bez efektu
3. Podłączenie L/N/0 - ok
4. Wyjąłem obie płyty główne (wew i zew) - czyste, niezawilgocone
5. Połączenia w gniazdach - ok
6. Na PCB jednostki wewnętrznej zauważyłem przegrzany rezystor przy CN23 - komunikacja, prze przejścia są, parametry rezystora ok...
Czy ktoś z Państwa spotkał się z takim problemem?
Zgłosiłem się do supportu/serwisu haier (haier-ac.pl) - ale tam wszystko jak kamień w wodę. Zgłosiłem się do sklepu w którym kupowałem - podobno zamówiono nowe płytki do wymiany (czekam już 2 msc)...