Dzień dobry,
zainstalowaliśmy multi split AUX.
Jednostka zewnętrzna: AM-H42/4DR3
Jednostki wewnętrzne: AMCA-H09/4R3AB
3x2,6kw + 2x3,5kw
Sumaryczna długość instalacji freonowej-ok 62m. Dobito 1080g czynnika R32.
Ciśnienie 10-11 bar temp 10C / 21 bar temp 21C
Pobór prądu: ok 5-6A
Wszystkie jednostki wewnętrzne włączone na max chłodzenie.
W jednostce wewnętrznej co jakiś czas pojawia się błąd E5 i po chwili zanika (kilkanaście sekund) i dalej system działa.
Na jednej jednostce wewnętrznej błąd H1- (sprawdzamy pływak i pompe skroplin).
Klimatyzacja słabo chłodzi.
Czy nie powinna ona na max pobierać prądu ok 20A?
zainstalowaliśmy multi split AUX.
Jednostka zewnętrzna: AM-H42/4DR3
Jednostki wewnętrzne: AMCA-H09/4R3AB
3x2,6kw + 2x3,5kw
Sumaryczna długość instalacji freonowej-ok 62m. Dobito 1080g czynnika R32.
Ciśnienie 10-11 bar temp 10C / 21 bar temp 21C
Pobór prądu: ok 5-6A
Wszystkie jednostki wewnętrzne włączone na max chłodzenie.
W jednostce wewnętrznej co jakiś czas pojawia się błąd E5 i po chwili zanika (kilkanaście sekund) i dalej system działa.
Na jednej jednostce wewnętrznej błąd H1- (sprawdzamy pływak i pompe skroplin).
Klimatyzacja słabo chłodzi.
Czy nie powinna ona na max pobierać prądu ok 20A?