  • alexa

Klima kanałowa słabo wieje

4 Odpowiedzi, 1275 Wyświetleń

karolbudowlaniec

  2021-07-15, 20:04:35
Nowy użytkownik
#1
Cześć wszystkim Smile
mam w domu zamontowaną klime kanałową 9.5 kW: http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/18069...rter.html. Powietrze rozprowadzone jest do 5 pokoi w tym jeden duży 40m2. W każdym pokoju jest jeden anemostat, z wyjątkiem tego dużego, tam są dwa. Anemostaty są zimne, ale przepływ powietrza jak na lekarstwo. Były robione pomiary przepływu powietrza przyrządem testo 417:

124 m3/h sypialnia
240 m3/h salon (dwa anemostaty)
160 m3/h sypialnia
120 m3/h sypialnia
120 m3/h sypialnia

suma: 764 m3/h

Z tego co czytam ta klima na najwyższym biegu daje 24/28/32 m3/min czyli 1440/1680/1920 m3/h. Straty na kanałach jakieś muszą być, pytanie czy aż takie duże są możliwe? Generalnie kanały są proste, zakręty o dużym promieniu, niepozaginane.

Czy to normalne, że klima tak słabo dmucha? Jeśli nie to gdzie może leżeć przyczyna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-07-15, 20:05:53 przez karolbudowlaniec.)
  • Odpowiedz

DBKlima

  2021-07-16, 06:25:24
Top użytkownik
#2
Kolego tu trzeba zadać pytanie : jaki masz ustawiony spręż w kanałówce ? Tongue
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

karolbudowlaniec

  2021-07-16, 13:30:53
Nowy użytkownik
#3
DBKlima napisał(a):Kolego tu trzeba zadać pytanie : jaki masz ustawiony spręż w kanałówce ?   

Podpowiesz jak to sprawdzić? Wiem jak wejść w menu instalatora tylko jak może nazywać się to ustawienie? Wink

Edit:
znalazłem coś takiego: https://www.forum.klimatyzacja.pl/edit/1....41.03.png
Czy mogę zmieniać te ustawienia bez ryzyka, że coś uszkodzę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-07-16, 13:47:06 przez karolbudowlaniec.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2021-07-16, 15:22:42
Top użytkownik
#4
Ja bym dodał od siebie, że ciut za mało mocy . Salon 42m2 z oknami przy temp.30C i wilg 80% to minimum 5kw.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa