Zanotti z25sba80f Ile oleju w układzie

8 Odpowiedzi, 9229 Wyświetleń

Zimnepiwo 2

  2022-02-22, 10:36:26
Nowy użytkownik
#1
Witam. Ile oleju wchodzi do tego układu i jaka ma być wartość CPR (404a)
  • Odpowiedz

Zimnepiwo 2

  2022-02-22, 14:36:58
Nowy użytkownik
#2
Ewentualnie może ktoś z kolegów ma dokumentację do tego modelu?
  • Odpowiedz

kluczykpl

  2022-02-23, 18:51:28
Nowy użytkownik
#3
2,8 na grzaniu CPR, 180ml na sprezarke
  • Odpowiedz

Zimnepiwo 2

  2022-02-24, 08:55:58
Nowy użytkownik
#4
Dzięki. Ile do sprężarek to ja wiem, mnie interesuje ile w układ dodać. Chyba trzeba będzie się podeprzeć literaturą i samemu policzyć. CPR 2,8 to sporo.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2022-02-28, 17:13:00
Moderator
#5
Jak dasz 180ml na sprężarkę to już nic więcej nie dolewasz, to już jest na cały uklad
  • Odpowiedz

Zimnepiwo 2

  2022-03-01, 16:51:23
Nowy użytkownik
#6
Ja myślę że na tyle czynnika i taki układ jednak poza sprężarką trzeba oleju dodać, odolejacz zbiornik 120ml trzeba dziabnąć do układu.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2022-03-15, 19:27:38
Moderator
#7
jestes w błedzie, nalej ile producent przewiduje , nie dziab, nie mysl, jak oleju bedzie za duzo to bedzie nosnikiem dla nieodparowanego czynnika a to nie jest dobre dla kompresora
  • Odpowiedz

Zimnepiwo 2

  2022-03-30, 08:10:56
Nowy użytkownik
#8
radekklimat napisał(a):jestes w błedzie, nalej ile producent przewiduje , nie dziab, nie mysl, jak oleju bedzie za duzo to bedzie nosnikiem dla nieodparowanego czynnika a to nie jest dobre dla kompresora
Zajebisty fachman jesteś jak nie myślisz przy robocie. 180ml do kompresora i nic więcej? Ja zadałem pytanie ile oleju dodać do układu poza kompresorem, Ty odpisujesz nic albo tyle ile przewiduję producent, ręce opadają. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd bo ktoś gotów tak zrobić. Napiszę jeszcze raz w układzie jest odolejacz, zbiornik cieczy a w bliźniaczym modelu xarios jest odolejacz, separator, zbiornik, bajpas i inna konstrukcja skraplacza a do układu ekstra trzeba podać 120ml. Takie zajebiste rady a potem przyjedz Pan do mnie to zrobię. Ja wiem ile trzeba dodać do tego układu, dowiedziałem się poza forum. 0 oleju dodać, przestań myśleć, ale plamę dałeś.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2022-04-04, 09:59:45
Moderator
#9
Napisałem ci ile wchodzi do czystego, nowo zamontowanego agregatu a ty robisz wywód ile na resztę układu, dla mnie możesz nalać i 2 litry, twój sprzęt twój problem
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa