Mam nowe informacje.
Skontaktowałem się, z firmą instalatorską. Ich odpowiedź zbiegała się do tego, że pozyskali informacje, od dystrybutora jak i od innych instalatorów, że te modele przy dłuższych instalacjach tak mają, ze względu na charakter sprężarki. Ok to jest do przyjęcia pod warunkiem, że to nie jakaś wada fabryczna. Mam gwarancje, zobaczymy jak będzie po sezonie.
Natomiast ciekawsze są moje obserwacje jak sądzę po tym dłuższym czasie. 3 przypadki
To wygląda na to jakby czynnik w skraplaczu tj w przypadku grzania jdn. wew. w pkt 2 i 3 został dobrze skroplony z uwagi na większy pobór ciepła z mieszkania. W przypadku 2 powodem była niższa temp zew. a w przypadku 3 wentylator bardziej "przewiał" skraplacz bardziej go ochłodził, dlatego do kompresora wracał prawidłowo skroplony czynnik i tym samym szum był pomijalny jak w przypadku 2. Ten sam efekt osiągnięty (ochłodzenie skraplacza) różnymi warunkami
Natomiast w przypadku 1 mały odbiór ciepła w mieszkaniu z uwagi na to, że było cieplej na zewnątrz, praca wentylatora na 20% powoduje, że część czynnika się nie skrapla i wraca on w takiej postaci na sprężarkę i to powoduje szum.
Nie jestem fachowcem, ale co sądzicie o tych wnioskach i moich tezach ? Jaki to może mieć wpływ na pracę ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-10-19, 13:23:19 przez Vix.)
Skontaktowałem się, z firmą instalatorską. Ich odpowiedź zbiegała się do tego, że pozyskali informacje, od dystrybutora jak i od innych instalatorów, że te modele przy dłuższych instalacjach tak mają, ze względu na charakter sprężarki. Ok to jest do przyjęcia pod warunkiem, że to nie jakaś wada fabryczna. Mam gwarancje, zobaczymy jak będzie po sezonie.
Natomiast ciekawsze są moje obserwacje jak sądzę po tym dłuższym czasie. 3 przypadki
- [temp na zewnątrz 10st klima ustawiona na 23st wentylator na 20%
Zużycie prądu w okolicach 350W, słyszalne wspomniane szumy
- temp na zewnątrz 0-3st klima ustawiona na 23st wentylator na 20%
Zużycie prądu w okolicach 350W, szumy ledwo słyszalne
- temp na zewnątrz 10st klima ustawiona na 23st wentylator na 100%
Zużycie prądu w okolicach 300W, szumy ledwo słyszalne
To wygląda na to jakby czynnik w skraplaczu tj w przypadku grzania jdn. wew. w pkt 2 i 3 został dobrze skroplony z uwagi na większy pobór ciepła z mieszkania. W przypadku 2 powodem była niższa temp zew. a w przypadku 3 wentylator bardziej "przewiał" skraplacz bardziej go ochłodził, dlatego do kompresora wracał prawidłowo skroplony czynnik i tym samym szum był pomijalny jak w przypadku 2. Ten sam efekt osiągnięty (ochłodzenie skraplacza) różnymi warunkami
Natomiast w przypadku 1 mały odbiór ciepła w mieszkaniu z uwagi na to, że było cieplej na zewnątrz, praca wentylatora na 20% powoduje, że część czynnika się nie skrapla i wraca on w takiej postaci na sprężarkę i to powoduje szum.
Nie jestem fachowcem, ale co sądzicie o tych wnioskach i moich tezach ? Jaki to może mieć wpływ na pracę ?