Witam, przeglądając katalogi producentów klimatyzacji zauważyłem zastanawiającą rzecz dot. klimatyzatorów Fuji
Wg katalogu pobór prądu (prąd roboczy) nawet w najmniejszych (moc nominalna 2.0/2.5) i najbardziej energooszczędnych (a+++/a+++) jednostek wynosi 6.5/9.0A!!! Ta wartość nie zmienia się nawet dla jednostek o mocy 3.4/4.0.
Dla porównania samsung o mocy 2.5/3.2 i klasie a+++/a+++ ma 3.4/3.7A, mitsubishi 2.5/3.2 a+++/a++ ma 2.9A. Samsung dla mocy 5.0/6.0 bierze 6.4/7.8A czyli nadal mniej niż Fuji 2.0/2.5!!
Dodam, że z wymienionych najlepszy katalogowy COP na grzaniu ma...Fuji (5.0).
Te same wartości poboru powtarzają się dla różnych serii: KGTB, KETA, KMCC. Zobaczcie sami: klik . KMCDN Nordic natomiast ma już 2.5/3.3A dla mocy 2.5/3.2.
O co tutaj chodzi? Czy Fuji się walnęło w dokumentacji czy ja nie ogarniam jak to działa?
Znalazłem jakąś zagraniczną kartę Fuji i z niej wynika że 6.5/9.0 to prąd maksymalny a roboczy to np. 2.3/2.8A. Szkoda że w PL tego nie różnicują.
To teraz pytanie: czy podłączenie elektryczne ma być zaprojektowanie dla prądu maksymalnego? Te 9A x np. 5 sztuk klimatyzatorów to robi się już 45A. Jak to się załączy w jednym czasie to korki będą strzelać czy się mylę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-11-06, 16:24:09 przez Morar26.)
Wg katalogu pobór prądu (prąd roboczy) nawet w najmniejszych (moc nominalna 2.0/2.5) i najbardziej energooszczędnych (a+++/a+++) jednostek wynosi 6.5/9.0A!!! Ta wartość nie zmienia się nawet dla jednostek o mocy 3.4/4.0.
Dla porównania samsung o mocy 2.5/3.2 i klasie a+++/a+++ ma 3.4/3.7A, mitsubishi 2.5/3.2 a+++/a++ ma 2.9A. Samsung dla mocy 5.0/6.0 bierze 6.4/7.8A czyli nadal mniej niż Fuji 2.0/2.5!!
Dodam, że z wymienionych najlepszy katalogowy COP na grzaniu ma...Fuji (5.0).
Te same wartości poboru powtarzają się dla różnych serii: KGTB, KETA, KMCC. Zobaczcie sami: klik . KMCDN Nordic natomiast ma już 2.5/3.3A dla mocy 2.5/3.2.
O co tutaj chodzi? Czy Fuji się walnęło w dokumentacji czy ja nie ogarniam jak to działa?
Znalazłem jakąś zagraniczną kartę Fuji i z niej wynika że 6.5/9.0 to prąd maksymalny a roboczy to np. 2.3/2.8A. Szkoda że w PL tego nie różnicują.
To teraz pytanie: czy podłączenie elektryczne ma być zaprojektowanie dla prądu maksymalnego? Te 9A x np. 5 sztuk klimatyzatorów to robi się już 45A. Jak to się załączy w jednym czasie to korki będą strzelać czy się mylę?