Gree Fairy 3,5Kw dziwnie grzeje

3 Odpowiedzi, 5455 Wyświetleń

AQQ

  2022-11-28, 20:56:14
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich!

Posiadam klimatyzator Gree Fairy 3,5 Kw, mam pytanie odnośnie grzania. Czy jest to normalne gdy zwiększam nadmuch to  pobór prądu spada i tym samym wydajność? wygląda to tak, ustawiam temp na 30C nawiew na 1 klimatyzator pobiera w tym momencie koło 600W temp mierzona na wylocie koło 43 stopnie, daję na drugi bieg dmuchawę pobór mocy spada na około 320W - 360W temp mierzona na wylocie max33 C gdy zwiększam nadmuch jest podobnie grzeje dopiero w trybie turbo pobiera wtedy koło od1,3Kw do 1,6Kw temp na wylocie koło 48C, w zasadzie grzeje w miarę na pierwszym biegu nadmuchu i w trybie turbo lub na maksymalnym nadmuchu.
  • Odpowiedz

nicolhill

  2022-11-29, 12:28:58
Nowy użytkownik
#2
Metodologia została opracowana przez ekspertów branży zakładów https://youthempowered.pl/ wzajemnych, matematyków i socjologów. Bazujemy także na wynikach Badania Bukmacherskiego 2021 i anonimowych danych statystycznych dostarczanych nam przez bukmacherów na temat ponad 270 000 obstawiających, którzy zaufali naszym poradom. Zapoznając się z naszym porównaniem pamiętaj, że jest to zbiór wszystkich ofert, a klienci zakładów są bardzo zróżnicowaną grupą ze względu na styl gry. Być może najlepszy dla Twoich preferencji będzie bonus, który został sklasyfikowany na niższej pozycji.
  • Odpowiedz

feonpp@gmail.com

  2022-12-12, 17:15:47
Nowy użytkownik
#3
Ja dziś zamontowałem Fairy 3,5kW. Na zewnątrz -5 stopni. W mieszkaniu 21C. Tem. zadana 30C a na wylocie tylko 39C po 10 minutach działania. Instalacje 3,5mb Układ szczelny. To normalna temperatura na wylocie przy -5 ?
  • Odpowiedz

AQQ

  2022-12-25, 21:59:57
Nowy użytkownik
#4
(2022-12-12, 17:15:47)feonpp@gmail.com napisał(a): Ja dziś zamontowałem Fairy 3,5kW. Na zewnątrz -5 stopni. W mieszkaniu 21C. Tem. zadana 30C a na wylocie tylko 39C po 10 minutach działania. Instalacje 3,5mb Układ szczelny. To normalna temperatura na wylocie przy -5 ?
U mnie wyglądało to tak, na każdym biegu wentylatora czas pomiaru koło 15 min przy temp -1 na zewnątrz, wymiennik agregatu czysty nie zaszroniony.
Takie pomiary wysłałem do serwisu Gree na co otrzymałem odpowiedź płyty główne agregatu do wymiany, oczywiście reklamacje zrobiłem u instalatora jednostek teraz czekam na wymianę. Ale jakie powinny być temperatury prawidłowe dla zadanych temperatur i  biegów wentylatora to szczerze nie wiem.

Dla ustawionej temp 24 C
                               
                               temp
      bieg          wylotu powietrza    pobór prądu 
        1,                    42 C                    611W
        2,                   33 C                    325W
        3,                   37C                     380W
        4,                   38C                     608W
        5,                   39C                     617W
Turbo                     38C                     622W

Dla ustawionej temp 30 C

                          temp
      bieg          wylotu powietrza    pobór prądu 
        1,                    42 C                    611W
        2,                   33 C                    325W
        3,                   37C                     380W
        4,                   53C                     1,2 Kw
        5,                   54C                     1,2 Kw
Turbo                     54C                     1,4Kw
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa