Hmm nie wiem co to znaczy u daikina mocno polecać. Może pani przeczytała pierwszego lepszego z listy autoryzacyjnej. Mozesz sprawdzic w rejestrze przedsiebiorstw ile lat funkcjonuje firma.
Podczas testow nie wpinali sie manometrami do zewnetrznej? Bo w srodku to delte temperatury mogli sprawdzić a to niewiele powie.
To urzadzenie chyba samo nie mierzy przegrzania czy dochlodzenia musiałby miec wbudowany manometr. Sa instalatorzy ktorzy stacji odzysku nie maja i kombinują na około.... Nie wiem jak jest. Mozesz poprosić o bezposrednią kontrolę ilosci czynnika czyli jego odessanie i zważenie. Jesli bedzie mniej niz deklarowane to-csnieniowa kontrola szczelnosci azotem, no i oczywiscie usuniecie nieszczelnosci.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-23, 09:33:23 przez Tytanowy Janusz.)
Podczas testow nie wpinali sie manometrami do zewnetrznej? Bo w srodku to delte temperatury mogli sprawdzić a to niewiele powie.
To urzadzenie chyba samo nie mierzy przegrzania czy dochlodzenia musiałby miec wbudowany manometr. Sa instalatorzy ktorzy stacji odzysku nie maja i kombinują na około.... Nie wiem jak jest. Mozesz poprosić o bezposrednią kontrolę ilosci czynnika czyli jego odessanie i zważenie. Jesli bedzie mniej niz deklarowane to-csnieniowa kontrola szczelnosci azotem, no i oczywiscie usuniecie nieszczelnosci.