Obstawiam, że teraz ich wielką namiętnością są "pumpy" i nie mają dla Ciebie czasu... Z forum nikt u Ciebie nie był. Wystarczy to że Ty masz jasne spostrzezenia, ze urzadzenie o wiele wiecej pobiera energii i nie moduluje jak na początku. Nie masz bezposredniego kontaktu z daikinem, a co z instalatorem? Rozmawiałeś z "szefem"?
Przed ekspertyzą powinieneś wystosować list polecony z żądaniem naprawy.
Z wiedzą i danymi które posiadasz mozesz najwazniejsze fakty sklecić w jeden post i zamieścić na dziale klimatyzacja forum elektroda tam jest troche doswiadczonych pisarzy.
Jak jest aktualnie z modulacją? Nic nie spada ponozej 5kW?
Ja dzis testowałem u klienta modulacje klimatyzatora o nominalnej mocy grzewczej 4300W (max 7200) wynik od 2A do 9A w max na turbo. Jak na kanałówce zmniejszysz nastawe np do 18st zwolni do wspominianych przez Ciebie ok 1500W?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-03-07, 14:45:06 przez Tytanowy Janusz.)
Przed ekspertyzą powinieneś wystosować list polecony z żądaniem naprawy.
Z wiedzą i danymi które posiadasz mozesz najwazniejsze fakty sklecić w jeden post i zamieścić na dziale klimatyzacja forum elektroda tam jest troche doswiadczonych pisarzy.
Jak jest aktualnie z modulacją? Nic nie spada ponozej 5kW?
Ja dzis testowałem u klienta modulacje klimatyzatora o nominalnej mocy grzewczej 4300W (max 7200) wynik od 2A do 9A w max na turbo. Jak na kanałówce zmniejszysz nastawe np do 18st zwolni do wspominianych przez Ciebie ok 1500W?