Mówiąc o Waszej, szczególnie Twojej pomocy miałem na myśli odpowiedzi i poparcie moich laika spostrzeżeń. Jeżeli chodzi o instalatora, to cały czas rozmawiam z szefem, przytoczone informacje pochodzą od niego. Kilmatyzator wyłączyłem jak się nie chciał odszraniać. Włączyłem ponownie wczoraj po informacji od szefa firmy instalacyjnej, że odrzuca moje żądanie wymiany i na podstawie opinii Daikina uznaje, że jest sprawny. Nic się nie zmieniło, chociaż zaczął się odszraniać. Obecnie nie ma opcji żeby zszedł do 1500W. Obojętne czy ja mu zmniejszę, czy sam osiągnie wyłączenie po prostu się wyłącza z mocy na której pracował. Czasem zauważam zjawisko, że tuż przed wyłączeniem (kilka minut) moc nawet wzrasta. W dwóch przypadkach jakie miałem, kiedy klimatyzator włączył się na parametrach uznanych przez Daikna jako nieprawidłowe czyli różnica temperatur na wymienniku wewnętrznym 10stC, temperatura na tłoczeniu 70st.C na wymienniku zewnętrznym różnica między wymiennikiem i powietrzem 0st to zmodulował do 2kW, niżej nie potrafił i się wyłączył po osiągnięciu temperatury. Tych 1500w jak na początku nigdy już nie było, chociaż sprawdzałem to na temperaturach zewnętrznych nawet wyższych niż wtedy. Dziękuję za rade z elektrodą.