Dzień dobry . Mam w domu na wsi dwie pompy ciepła powietrze powietrze rotenso 5kw do których podłączone są po dwa wymienniki rotenso revio 2.7kw . 1 zestaw ogrzewa duży salon a(2 wymienniki podłączone pod jeden agregat) a drugi zestaw pokój około 12m/2 i kuchnię około 20 m/2. Problem polega na tym że salon grzeje dobrze a kuchnia i sypialnia dużo gorzej . Rok temu instalator uzupełniał czynnik bo było za mało. Teraz problem powrócił i pomimo całkowitej wymiany czynnika i ponownym nabiciu problem nie znikł. Wszystko niby jest dobrze a grzeje nadal o połowę słabiej niż w salonie. Stwierdzam to po pomiarach termometrem przy włączonym 1 wymienniku na każdy agregat temperatura podbijana jest tak samo o około 35 stopni( temperatura na wlocie 1 stopień na wylocie 35) po odpaleniu drugiego wymiennika w salonie temperatura na wylocie spada z 35 na 27.,a po odpaleniu drugiego wymiennika podłączonego do drugiego agregatu ( pokój ,kuchnia)temperatura spada z 35 do 15 stu stopni. Agregaty wiszą po przeciwległych ścianach domu . Instalator twierdzi że tak może być i wszystko jest w normie . Gdybym nie miał tego drugiego zestawu w salonie może bym uwierzył ale . Proszę o podpowiedź co to może być za przyczyna bo wszystko jest na gwarancji a nie grzeje tak jak powinno.