LG błąd CH21

3 Odpowiedzi, 2695 Wyświetleń

Momo

  2024-02-16, 16:57:35
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Potrzebuję pomocy z błędem CH21 w klimatyzacji LG. Jednostka to split 3,5kw model zew. S12ET UA3. Sprężarka nawet nie rusza a błąd pojawia się po jakichś 20-30 minutach.
Według DTR problem jest z jednostką zewnętrzna: 
• Wyciek czynnika chłodniczego 
• Rozłączenie/zwarcie wewnątrz sprężarki 
• Awaria sprężarki 
• Przepalone podzespoły wewnątrz PCBA (awaria IPM)

-Czynnika nie brałem pod uwagę bo wyszedłem z założenia, że klima nie ma jak sprawdzić jego ubytku skoro sprężarka nie chodzi.
-Sprężarkę sprawdziłem pod kątem zwarcia i wszystko jest ok.
-Mam 2 taką samą działającą jednostkę i podmieniłem PCBA między nimi. Efekt był taki, że na obu wyrzuciło błąd CH21.

Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę?

Na co dzień działam z rotenso i jak z czymś mam problem to dzwonię do ich serwisu. Próbowałem znaleźć numer do serwisu LG to na infolini odsyłają mnie do autoryzowanych instalatorów z kolei ci mówią, że są na tej stornie przez przypadek i oni zajmują się pompami a nie klimą. czy naprawdę LG nie ma swojego serwisu od klimatyzacji?
  • Odpowiedz

aminokwas

  2024-02-17, 08:07:34
Zaawansowany użytkownik
#2
Na początek rozbierz obudowę i sprawdż wszystkie połączenia (kostki) Miałem podobny przypadek, w którym okazało się, że jedna z kostek jest niedokładnie wpięta i to powodowało wyrzucenie błędu. Innymi słowy należy poprawić fabrykę.
  • Odpowiedz

Momo

  2024-02-17, 09:16:23
Nowy użytkownik
#3
Raczej wątpię bo przecież zamieniałem płytki między jednostki i przepinałem wszystkie kostki. A z drugiej strony jak wytłumaczyć fakt, że płytka z dobrej jednostki nie chodziła w tej zepsutej? Jedyne wytłumaczenie jakie przychodzi mi do głowy to uszkodzenie co najmniej 2 elementów czyli: płytka + coś? tylko co to może być?

Aktualizacja:
Jednostka zewnętrzna została wymieniona na nową, jednak niesmak z powodu porażki przy próbie naprawy pozostanie....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-02-22, 11:15:51 przez Momo.)
  • Odpowiedz

amaro

  2024-06-20, 10:13:16
Banned
#4
Warto wspomnieć, że Integracja dla LG opiera się na chmurze LG, z wszystkimi konsekwencjami, a dodatkowo, nie jest oficjalna, ale powstała w trybie reverse engineeringu. Także potencjalnie może się zdarzyć, że LG nazmienia coś w API i przestanie to działać. A przynajmniej do czasu ponownego rozgryzienia przez community takiego API. Okresowo też LG zmienia coś w regulaminie usługi i wtedy integracja nie działa aż do momentu zaakceptowania nowego regulaminu w oryginalnej mobilnej apce LG.

Od siebie polecam kontakt z nimi:
https://heatking.pl/montaz-klimatyzacji/
Powinni dobrać odpowiednie urzadzenie i zając sie montażem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-07-15, 09:02:18 przez amaro.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa