sprawa wygląda następująco, napełniłem klimę r413a, nadal nie działała więc z drugiego takiego samego autka wyjąłem i zamontowałem presostat (czujnik niskiego ciśnienia) i teraz klima się załącza i dosłownie mrozi, tylko problem w tym że sprężarka chodzi cały czas, nie wyłącza się nawet gdy przesunę suwak na wyższą temperaturę a przecież powinna się wyłączać co jakiś czas.
Więc boję się narazie używać klimy bo może coś rozsadzić. Podejrzewam że ten r413a ma inną charakterystykę niż r12 i wymaga innego ciśnienia odcięcia.
Z tego co się dowiedziałem to presostaty na R12 otwierają się przy 25psi i zamykają przy 45psi.
Dla R134a jest to 21 psi i 42 psi.
W moim presostacie jest śrubka do regulacji ale i tak nie mam żadnego manometru. Czy może powinienem kupić taki czujnik sklalibrowany pod r134a ?
tutaj ten presostat co zamontowałem i z nim klima działa ale sprężarka chodzi cały czas:
a tutaj mój stary presostat:
i teraz pytanie, czy warto kupić taki nowy skalibrowany pod R134a ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-29, 21:15:04 przez fredd.)
Więc boję się narazie używać klimy bo może coś rozsadzić. Podejrzewam że ten r413a ma inną charakterystykę niż r12 i wymaga innego ciśnienia odcięcia.
Z tego co się dowiedziałem to presostaty na R12 otwierają się przy 25psi i zamykają przy 45psi.
Dla R134a jest to 21 psi i 42 psi.
W moim presostacie jest śrubka do regulacji ale i tak nie mam żadnego manometru. Czy może powinienem kupić taki czujnik sklalibrowany pod r134a ?
tutaj ten presostat co zamontowałem i z nim klima działa ale sprężarka chodzi cały czas:
a tutaj mój stary presostat:
i teraz pytanie, czy warto kupić taki nowy skalibrowany pod R134a ??