lada chłodnicza i dwa regały chłodnicze na jednym agregacie. ktoś to kiedys tak umodził i jakoś tam to niby chłodziło . z miesiąc temu klient dokupil mały regalik 2,5m i chcial zebym to podłaczył na razie do tej instalacji. podłaczyłem i jakoś to wszystko chodziło do wczoraj. ten nowy regał chłodził najlepiej ze wszystkich podpietych urządzeń i było w miarę ok. wczoraj klient dzwoni ze ten ostatnio podpiety regał nie chłodzi. pojechałem myśle albo elektrozawór nie puszcza,albo sito zapchane ,albo zawór padniety. sciągnełem gaz ,odkrecam tłoczenie na zaworze a tam cisnienie,mysle zapchana sito,wyciagam sito -czyste, odkrecam zawór od parowika a tam cisnienie ( gaz sciągniety) . okazuje się że zapchana jest rura ssawna od tego mebla. była łaczona w jednym miejscu wiec mysle ze moze tam cos nie tak,rocinam a tu wszystko git, dmuchnełem przez parownik i okazyje sie że zator sie odkorkował a z rury ssawnej wylciała jakaś bryłka zmarznietego lodu ewentualnie zamrznietego spienionego oleju ktora po chwili sie ropusciła. nie wiem co to za czort .nigdy wczesniej nie mialem podobnej sytuacji. gdyby to była woda to przecież marzło by na zaworze ktorym kolwiek w tej instalacji a nie marznie. co o tym myślicie ?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
ciekawa historia