witam szanownych ponownie. Mam pewien problem sprawdzam maszyne do lodów i mam dziwne objawy nie moge osiagnąć żądanej gęstosci lodów(temperature) .kompresor pracuje dziwnie jakoś cicho ,zawór wodny pracuje równo daje jednakowe cisnienie .tylko zawór rozprezny(r-22) ciezko wyregulowac raz za nisko raz za wysoko .olej w sprężarce jest bardzo spieniony i albo raz wychodzi szron na sprężarce a jak zaczne regulowac to znika . czy moze to byc to problem sprężarki albo zaworu rozprężnego ? prosze o wskazówki gdzie szukać przyczyny braku wydajnosci
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Jak sprawdzic wydajnosc sprężarki
7 Odpowiedzi, 7493 Wyświetleń
jeśli zamarza sprężarka to znaczy że masz za bardzo otworzony zawór rozprężny i zalewa sprężarkę ciekłym czynnikiem. sprawdz lepiej czy masz odpowiednią ilość czynnika.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
. Artic czy myślisz ze moze byc za dużo czynnika?powiem ci ze troche upusciłem ale w pewnym momencie nie widziałem zadnych zmian .fakt nie szronił ale wydajnosci nie uzyskałem
sprawdz odparowanie i napisz jaką masz wartość
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
A może tak na początek podaj ciśnienia?
wysokie cisnienie na r-22 13,8 bar niskie pubowalem ustawic 1,3bar tak jest na tabliczce
wymonotowalem sprezarke ma ponad 25 lat . jej zużycie nie wystarcza alby pracowala w takim urzadzeniu .dziekuje za pomoc ale stare to dobre .............-)choc do konca niewiem czym sie kierowac sprawdzająć sprezarke pod obciązeniem .