izolacja uzwojenia silników w sprężarkach

13 Odpowiedzi, 11004 Wyświetleń

mister

  2009-11-27, 17:15:09
Zaawansowany użytkownik
#1
rozpołowiłem uszkodzonego maneuropa i okazało się że przewód łączący silnik z obudową przetarł się o rurę tłoczna . czym można go zaizolować żeby olej tego nie rozpuścił ?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-11-27, 18:21:42
Zaawansowany użytkownik
#2
Jeśli zamocujesz przewód tak by nie miał możliwości zetknięcia się z czymkolwiek co mógłby uszkodzić mechanicznie to możesz założyć na niego koszulkę termokurczliwą i obkurczyć.

Jednak gdybyś miał możliwość kupić gdzieś kawałek koszulki OSPU lub podobnej to było by lepiej i pewniej.

Taką koszulkę trzeba jednak założyć tak aby nie miała możliwości się zsunąć ( tej nie obkurczysz ).

Kawałek takiej koszulki możesz dostać w zakładzie przezwajającym silniki, transformatory itp.
  • Odpowiedz

hanys

  2009-11-27, 18:28:10
Nowy użytkownik
#3
koszulka termo wystarcza
  • Odpowiedz

Artic

  2009-11-27, 18:36:30
Zaawansowany użytkownik
#4
apropos te przetarcia to baardzo częsta usterka w maneuropach. czasami bezpiecznik wyrzuca wiec pewnie spalona a nie w tym przypadku Big Grin pan Z danfosa przyznał sie do tego otwarcie przecieranie się przewodów to bardzo częsta przypadłość tych sprężarek.

wracając do tematu to zgadam się z elektromechanikiem Big Grin ja zwykle
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

mister

  2009-11-27, 18:40:26
Zaawansowany użytkownik
#5
kabel dotykał do rury tłocznej i podczas zwarcia wypaliło w niej dziurę . zwykła koszulka się nie rozpuści w oleju syntetycznym ?
  • Odpowiedz

hanys

  2009-11-27, 18:56:57
Nowy użytkownik
#6
nie rozpuści się
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-11-27, 19:09:13
Zaawansowany użytkownik
#7
Można dać zwykłą termokurczliwą a na nią olejową i jeszcze gdzieś uwiązać to.
Przecież jest tam tyle miejsca że z tą tłoczną nie musi się stykać.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-11-27, 19:25:57
Top użytkownik
#8
koszulka termokurczliwa nie wytrzyma 160 stopni.lepiej załatwić kawałek właściwej izolacji w warsztacie przezwajającym silniki.
  • Odpowiedz

mister

  2009-11-27, 19:26:00
Zaawansowany użytkownik
#9
dziękuję kolegom.
  • Odpowiedz

hanys

  2009-12-06, 21:05:23
Nowy użytkownik
#10
bzdura
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-12-07, 20:33:32
Zaawansowany użytkownik
#11
Koszulka to też syntetyk.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-12-07, 21:43:08
Zaawansowany użytkownik
#12
bodzio napisał(a):Koszulka to też syntetyk.
Bez obawy nie rozpuści się. Ani od oleju ani od czynnika!!!
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-10, 21:19:49
Top użytkownik
#13
najlepiej dostarczyć Maeuropa do solidnego przezwajacza weźmie on pare groszy i naprawi solidnie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa