Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a

9 Odpowiedzi, 9371 Wyświetleń

CHŁODnick

  2010-02-06, 12:10:27
Użytkownik
#1
Witam

Dodam jeszcze, że stuki pojawiły się sprężarce zaprojektowanej do pracy z czynnikiem R-22, nasilają się przy zwiększaniu ciśnienia sprężania, przy 16-18bar już mocno słyszalne.
Niestety nie słyszałem jak pracowała na czynniku R-22, i dlatego postanowiłem zapytać czy ktoś z Was zauważył podobne skutki uboczne retrofitu z R-22 na R-404a.

Pozdrawiam
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-02-06, 12:45:39
Moderator
#2
Ja się nie spotkałem. Może masz za dużo oleju? Albo spienia się za mocno. Lub też sprężarka jest zalewana czynnikiem. A jak wygląda sprawa parownika (vel chłodnicy), TZR, przegrzanie, itp. ?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-06, 14:35:37
Top użytkownik
#3
przy R 404 jest wyższe ciśnienie ssania-sprężarka pracuje pod większym obciążeniem ,po latach pracy ma luzy i stuka -nic w tym dziwnego .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-02-06, 14:59:14
Moderator
#4
Zakładając, że retrofit został wykonany prawidłowo, z uwzględnieniem ciśnień (regulacja ciśnień i inne duperele), to faktycznie przy starym urządzeniu może być głośniej, ale jeśli to są głośne metaliczne stuki to chyba nie tylko wiek urządzenia jest winny.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-02-06, 16:56:10
Użytkownik
#5
Najgorsze, że nie słyszałem jak ta sprężarka pracowała na R-22. Dźwięk jest głuchy ale nie metaliczny, rytmiczny, nasila się wraz ze wzrostem ciśnienia na tłocznej.
Pienienie oleju wykluczam bo jest wziernik w sprężarce. Wymieniłem olej, zawór rozprężny, przegrzanie około 10K, ciśnienie sprężania jest regulowane presostatem sterującym wentylatorem skraplacza dlatego trudno mi określić dokładnie jakie jest przegrzanie.
Sprężarka COPELAND D2SA-55 X
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-06, 17:01:18 przez CHŁODnick.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-06, 19:29:20
Top użytkownik
#6
przegrzanie najlepiej wyregulować w zaworze ekspansyjnym na 7 stopni celsjusza za pomocą małej monety.jeśli zawór jest nowy najlepiej nic nie kręcić .
  • Odpowiedz

mg

  2010-02-06, 21:39:16
Top użytkownik
#7
Chłodnick, sprawdziłeś ciśnienie oleju?, jeśli jest w porządku to nie przejmuj się, lata swoje robią. Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-07, 20:43:54
Top użytkownik
#8
zmierz pobór prądu przez sprężarkę i odczytaj datę produkcji .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-08, 15:49:34
Top użytkownik
#9
data produkcji potrzebna jest do ustalenia przebiegu.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa