Par 152 pkt 9. p.p.3 Odległość wyrzutni od okna - nieotwieralnego :)

7 Odpowiedzi, 11685 Wyświetleń

Mateusz

  2010-02-14, 00:25:44
Nowy użytkownik
#1
Zapis mówi o prawidłowych odległościach wyrzutni umieszczonej w ścianie od okien. 3m w poziomie i 2m w pionie. Pyanie:

Czy w pobliżu wyrzutni w strefie niedozwolonej może być umieszczone okno które będzie na stałe nieotwieralne?

Na prosty rozum, może bo wiadomo że przez okno którego nie można otworzyć powietrze nie dostanie się z powrotem - a o to tutaj chyba chodzi. Z drugiej strony przepis mówi jasno, a okno to okno. Prośba o pomoc ekspertów. Najważniejsze: jak przekonać rzeczoznawcę do takiego rozwiązania? Potrzebuję konkret, oficjalną interpretację nadzoru budowlanego albo coś równie poważnego.
Jeśli w ogóle takie rozwiązanie wchodzi w grę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-14, 00:27:30 przez Mateusz.)
  • Odpowiedz

Remik

  2010-02-14, 09:37:10
Zaawansowany użytkownik
#2
Okno – element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie(albo wdachu), służący do oświetlenia i przewietrzania pomieszczeń.
Jeżeli nie można spełnić warunku definicji odnośnie przewietrzania to nie jest to okno. Takie coś można nazwać świetlikiem.
  • Odpowiedz

Mateusz

  2010-02-14, 11:36:36
Nowy użytkownik
#3
patusX - musi być zgodnie z prawem, będzie odbiór wszystkich świętych.
Remik - O! To już coś. Dobra defnicja! Potrafisz podać podstawę prawną?
  • Odpowiedz

Remik

  2010-02-16, 17:42:03
Zaawansowany użytkownik
#4
Nie. Definicja pochodzi z Wikipedia, wolna encyklopedia
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-16, 20:47:09
Zaawansowany użytkownik
#5
Okno na świat otwieralne czy nie to zawsze okno.Ostatnio podłanczałem okno z siłownikiem jako nie klapę przeciwpożarową,tylko według projektu było to okno przeciwpożarowe.Za interpretacją przepisów ciężko nadążyć.Ów klapę odbierał oficer straży pożarnej.Ciekawostką jest to że okno niebyło w najwyższym punkcie bydynku.
  • Odpowiedz

Mateusz

  2010-02-19, 13:05:43
Nowy użytkownik
#6
Dziękuję za pomoc. Faktycznie zdecydowałem się jednak zrobić jak trzeba. Trudno. Nie będą płacili za łatanie dziur ale zapłacą za dodatkowych kilka metrów kanału wentylacyjnego i klapę p-poż. Na szczęście nie są to na tyle duże koszty żeby się tym przejmować. Klapa bez automatyki na szczęście, uruchamiana termicznie. Najważniejsze że alternatywne rozwiązanie było możliwe. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-27, 16:25:54
Zaawansowany użytkownik
#7
Mateusz napisał(a):Dziękuję za pomoc. Faktycznie zdecydowałem się jednak zrobić jak trzeba. Trudno. Nie będą płacili za łatanie dziur ale zapłacą za dodatkowych kilka metrów kanału wentylacyjnego i klapę p-poż. Na szczęście nie są to na tyle duże koszty żeby się tym przejmować. Klapa bez automatyki na szczęście, uruchamiana termicznie. Najważniejsze że alternatywne rozwiązanie było możliwe. Pozdrawiam.
To niejest alternatywne rozwiązanie.Ty lub twoja firma na tym straci z powodu nieodpowiedniego projektu.Czemu ty masz naprawiać błędy?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa