Witam, mamy problem z wiekowym juz klimatyzatorem dachowym Carrier 50HS024-060, otóż wymieniona została spręzarka gdyz padla (w ubieglym roku) obecnie problem polegal na tym ze w ogole sie nie wlaczala, wyminiono stycznik w panelu sterowania (byl zapieczony) sprezarka teraz pracuje ciagle..dodatkowo nie wlacza sie wentylator skraplacza...recznie (tzn na krotko) mozna go zalaczyc ale od razu rozlacza cos go. Pytanie co steruje wlaczeniami wentylatora skraplacza i wlaczneiami i wylaczeniami sprezarki. I oc o tu moze chodzic.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Nie włącza sie wentylator skraplacza - Carrier 50HS024-060
6 Odpowiedzi, 6763 Wyświetleń
Jeżeli załanczasz na krótko przyciskając stycznik to wygląda to na to że przed stycznikem wyzwala się zabezpieczenie nadprądowe Na jakie napięcie silnik wentylatora.
Czy włączając stycznikiem urządzenia włącza się sprężarka i wentylator czy tylko sprężarka? Jaki masz sterownik od tego urzadzenia?
po wymianie stycznika sprezarka sie zalacza, na krotko trzeba odpalic wentylator skraplacza bo stoi, co do sterownika - to urzadzenie ma 20lat jest tam plytka elektroniki zadnych oznaczen wszystko starte
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-18, 08:58:18 przez elnino81.)
nie
własnie nie wiem...w blizniaczym klimatyzatorze...(są dwa) do obslugi dwoch hal, startuje razem ze sprezarką..stad moje pytanie...w pierwszym poscie
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości