Witam,czy mozecie mi powiedziec jakie powinno byc cisnienie gazu na niskim dla gazow 410,407,r22,r-134 ,oczywiscie pczy jednakowej temp otoczenia .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-28, 07:21:38 przez erikson.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
jakie cisnienia gazu przy dobijaniu?
11 Odpowiedzi, 15852 Wyświetleń
ilość czynnika--tyle co na tabliczce klimatyzacji plus minus 5% ,ewentualnie niewielka korekta ze względu na długość rurociągu najlepiej do tego szkoła chłodnicza i amperomierz do pomiaru prądu agregatu .
Coś chyba źle postawione pytanie. Chodzi ci o temperaturę otoczenia czy odparowania przy danym ciśnieniu ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Napisałeś temperatury otoczenia a nie odarowania a to dwie różne rzeczy. Niewiem za bardzo o co ci dokładnie chodzi , czy dla jakiegoś konkretnego pomiaru ? np. przy ciśnieniu dajmy na to 5 bar odparowanie dla R410A będzie wynosiło około -8,3st ale dla R407C przy tym samym cisnieniu będzie wynosiło 1,8 st
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
temperatura odparowania dla klimy powinno być około 2-4 st więc przy takim ciśnieniu będziesz miał za niską temperaturę parowania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Widze że trochę nie rozumiesz tych pojęć. Temperatura dla klimatyzacji a nie dla danego czynnika. Chodzi o to żeby temperatura odparowania nie schodizła poniżej zera.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Dla R410a odparowanie 0-2 stopnie, cisnienie ssania 7,5 Bar a u ciebie 5 wiec za mało gazu no i jeszcze przegrzanie 6-8 K
Termometrem z termopara
Przegżanie to jest teperatuara doczytana z manomaetru i z czujnika temperatury podpietego na ssaniu
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
tak , ale dla 407 też będziesz miał odparowanie 2st i przegżanie 8-10 st tylko że przy innym ciśnieniu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-19, 05:46:16 przez byniom.)
Kolego zadajesz takie banalne pytania, ze mam wrazenie jakbys był szewcem a nie mechanikiem chłodniczym.
To co tu omawialismy to sa podstawy chłodnictwa, ktorych tobie brakuje wiec nie wiem jak ty chcesz uruchomic jakas prymitywna klimatyzacje. |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości